66问答网
所有问题
当前搜索:
油浸电容漏油
音响用
油浸电容
优缺点
答:
其缺点在于是运行过程中,
会因为电容器密封性问题、运输搬运时操作不当、长期运行缺乏维修等原因出现渗漏油故障
,当油浸式电容器出现渗漏油故障后,造成绝缘油液面下降、绝缘受潮、局部击穿放电等问题,严重时造成电容器爆炸事故。
胆机耦合用
油浸电容
优缺点
答:
散热好,易
漏油
。1、优点,胆机耦合用
油浸电容
和其它类型的电容器相比,油浸式电容器的散热效果非常好。因此在高压系统中,经常使用油浸式电容器。2、缺点,是由于电容器质量差、搬运操作失误等原因,油浸式电容器可能出现渗漏油故障。
电容器漏油
的危害
答:
油浸电容器有多种,有所差异,但总的来说:原因有二,
1内因,内部故障导致内部压力升高
;2外因,外壳丶密封有缺䧟油的作用,电容器介质的一部分;散热 漏油的危害,性能下降、加速老化,严重缺油的后果是冒烟、爆炸丶起火 处理,
上策更换,下策修理
(漏油早期,电参数没有恶化,补漏,注油),...
乐声
电容
怎样
油浸
松下
答:
1、将电容器放在稳定的平面上,检查电容器是否有损坏或漏油现象
。准备好电容器油浸所需的设备和工具,如油槽、油泵、滤纸等。2、使用干净的布或纸巾擦拭电容器表面,使其干净无尘。3、将电容器放入油槽中,用油泵将矿物油缓慢地注入电容器中,直至电容器完全浸入油中。要避免油泵中的气泡进入电容器内部...
补偿柜多个
电容
失效,对电路有什么影响?
答:
电容补偿柜损坏,会导致功率因数下降3、容易引发着火、爆炸事故:电容补偿柜损坏
,可能是其内部元件故障导致。如油浸式电容器可能出现渗漏油、鼓包、外壳变形、接线端子烧毁等问题;另外投切开关和无功补偿控制器,也有可能出现故障损坏。如果这些故障不及时处理,极有可能引发着火爆炸事故。
电容
上加冲击电压会发生什么情况
答:
一般来说,按照国标,电力
电容
能长期承受1.1倍U额(额定电压),如果是瞬间冲击电压,如果是毫秒或更小时间单位等级的应该没问题,如果是时间较长,则会发生鼓肚,
漏油
(
油浸
式电容),更厉害就是爆炸了(一般不会发生),但也要分电容形式,如果是内熔丝电容,电容内原件会自动熔断,防止电容的进一步...
电容
好坏怎么样判别?
答:
电容器
故障处理:当电容器爆炸着火时,应立即切断电源,并用沙子和干粉灭火器扑灭。电容器保险丝熔断时,向调度汇报,征得同意后,再拉开电容器的断路器。切断电源,放电。先进行外部检查,如外壳外部是否有闪络痕迹,外壳是否变形,是否
漏油
,接地装置是否短路。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/ac4bd...
三相并列
电容器
长期运行会怎样
答:
1. 发生鼓肚、变形等故障 并联电力
电容器
长期过压运行会导致电容运行温度迅速升高,不仅会加快介质损耗提高故障发生率,还会增加内部压强使内外压力差增大大,导致电容器本身发生外壳变形、鼓肚等现象。倘若使用的是以植物油类为介质的
油浸
式电容,在过电压条件下还会出现渗
漏油
现象,继而影响并联电容器组的...
电力变压器有哪些故障及其危害
答:
油浸电容
式套管过热。处理的办法可以用定位套固定方式的发热套管,先拆开将军帽,若将军帽、引线接头丝扣有烧损,应用牙攻进行修理,确保丝扣配合良好,然后在定位套和将军帽之间垫一个和定位套截面大小一致、厚度适宜的薄垫片,重新安装将军帽,使将军帽在拧紧情况下,正好可以固定在套管顶部法兰上。引线接头...
电力
电容器
是由什么材料组成的?
答:
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了
电容器
。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的
电容
量在数值上等于带单位电压的两个导电极板所带的电荷量。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。电容器既然是一种储存电荷...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
油浸电容漏油怎么处理
电容漏油有什么危险
浪涌电容器漏油
电容渗油怎么办
电容漏油会有什么影响
电容器呼吸器漏油是油位低吗
电容油浸式还能使用吗
低压柜电容漏油怎么处理
电容漏液是什么液体