污水处理厂的隔油调节池的埋地深度
一万吨的
污水处理厂的调节池
多大尺寸
答:
深度在3-5米
。对于一万吨的污水处理厂,一般来说,调节池的深度一般在3-5米之间,这样空气接触面积减少,从而减少有机物挥发,给周围环境带来异味。较深的调节池可以有效减少气体散发,使异味得到一定程度的控制和消除。在设计调节池时,需要注意调节池的尺寸应该能够满足处理厂的进水波动和负荷波动,同时...
隔油调节池的
作用和设计计算?
答:
规范措施有10条小的标准,首先废水在池内的流速是不大于0.005m/s。然后停留时间2-10min计算,存油部分的容积应该根据具体决定,食堂人数啊,清掏周期啊等,但是不能小于该池容积的25%。另外
隔油池的
出水管官邸至池底的
深度
不能小于0.6m。然后根据你的室内排污量,确定容积。
建筑工程雨水、
污水
系统
埋地深度
(标高)符号标志是如何表示的?
答:
建筑工程雨水、
污水
系统
埋地深度
(标高)符号标志在平面图上表示的方法见从网上找的下图:图片上的DE160【表示管道规格】-17【表示此段管道长度】, De160【表示管道规格】--8【表示此段管道长度】-233H【表示此段管道坡度下降值】 还有一些标高是【表示地面绝对标高值】 在正方形检修井的P1、 P3这些...
蓄水池
埋地深度
与开挖深度的区别?
答:
埋地深度
指的是埋在土里的部分深度,底是有厚度的,还有做法,
小区
污水处理的
工作原理与工艺流程?
答:
上千吨的
污水处理厂
建议采用地上式。在水量不大,场地十分紧张时仍可考虑用
埋地
设备。埋地设备的确工艺流程一般均采用两段接触氧化和沉淀工艺,水力停留时间一般为2小时,污水进入设备前,先进行水量
调节
和提升。 五、SBR及CASS处理工艺的原理及参数选择: (一)序批式活性污泥法(SBR) SBR的核心是SBR反应池,该池集均...
污水处理厂
中
调节池
面积多少算大的?需要分格?
答:
370m³的
调节池
算是小的了,一般调节池设计都是在设计量的1/3左右,像这里大概就是1500立方
埋地
土层
深度
对排水管道的影响程度
答:
该影响程度主要有以下几个方面:1、管道的受力情况:随着土层
深度
的增加,上覆土层对管道的支撑力度也会增加,管道所受的压力会随之减小。2、管道的稳定性:在较深的土层中,土壤的稳定性较好,可以防止管道发生位移和下沉,有利于管道的稳定。3、管道的防冻胀性能:在土层较浅时,管道容易受到土壤冻胀...
污水处理厂
高程布置图
答:
保证
污水处理厂的
正常运行。针对以上任务,得到高程图的基本画法:首先高程图的布局是“直线”的。先画一条地平线;将从进水到出水之间的各个构筑物
的埋地深度
和地上高度按比例画出来;将连接各构筑物的管线的敷设位置和进出水方式画清楚;最后标出页面和构筑物顶部的标高。
油罐至机房发电房的油管线
埋地深度
应不小于
答:
油罐至机房发电房的油管线
埋地深度
应不小于200mm。根据搜索相关资料显示,为保障安全,油罐至机房、发电房的油管线埋地深度应不小于200mm,或用钢管护套穿越道路。柴油机周围1.5m、水箱前2m范围内不应安装其他装置或堆放物品。柴抽机的备种仪表完好、灵敏、准确,油温、水温正确。
埋地
管道
深度
表示方式
答:
27.50是长度。管道的
深度
不在管道上标出,深度在检查井上标出。管道有坡度,故无法标出其深度,但是能标出管道的坡度。