66问答网
所有问题
当前搜索:
水泵吸水管和出水管管径
消防
水泵吸水管管径
有具体要求吗
答:
1、消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s
;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。2、消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s。
为什么
水泵出水
口要大于
水管管径
?
答:
泵的吸水
口要大于出口,因为吸口为低压力,水的密度小流速慢,为了满足供水平衡要求和保证入口有一定的压头,防止汽蚀,一般都大;出水口流速快,同
管径
流量大,所以决定连接的吸水口要大于
出水
的。口管径大吸入阻力小,有利于泵吸入介质,出口管径小,有利于泵出口压力保持。管径小于250时为1~1.2m/s...
鱼缸
水泵
进水管径
和出水管径
一样吗
答:
进水管径一般比出水管径要大一些
。这是为了保证水泵的吸水能力,加快进水速度,从而提高水泵的效率。如果进水管和出水管管径相同,水泵的吸水能力会受到限制,进水速度会变慢,从而降低水泵的效率,甚至出现不能正常运转的情况。综合来看,鱼缸水泵的进水管径和出水管径的设计是出于对水流速度、水泵效率等因素的...
消防
水泵吸水管管径
如何确定?
答:
根据公式:流量=管截面积×流速,可得出:设计管径≥√(4×设计流量÷设计流速÷3.14)
。消防水池出水管即是消防水泵吸水管,直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s。一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应...
冷库
水泵
吸、
出水管管径
应如何确定?
答:
一般情况下,按照进、出口径确定。
水泵吸、出水管管径的大小与水泵的吸水扬程和出水管长度有关
。管径大,管内流速慢,管径小,反之,则管内流速快。水泵吸水管、出水管流速见表6-10。可按照此流速计算出吸、出水管道的管径。" role="table 表6-10 水泵吸、出水管流速 ...
消防
水泵吸水管
为250
出水管
为200是是否合理
答:
消防
水泵吸水管
为250
出水管
为200合理。出口管径与泵出口
直径
一致或者比泵出口直径大一档,如果泵出口直径是200毫米,出口
管管径
可选DN200,DN250。由于泵沿程损失与流速的平方成正比,同样的流量,大管径内流速低,沿程损失少,选大管径能减少沿程损失,可达到节能的效果。缺点但增加了建设成本。
如何确定
水泵出水
口
管径
?
答:
当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa。排
水泵吸水管和出水管
流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s。以上内容参考:百度百科-排水泵 ...
泵站的
吸水管
是如何确定
管径
的?
答:
1)主压力管道 流速: 2至3m/S 2)低压管道 0.1至1m/S 3)工业用水: 离心泵压力管 3至4m/S 4)离心
泵吸水管
1至2m/S(
管径
小于250)1.5至2.5m/S(管径大于250)5 m.5)给水总管 1.5至3m/S,6)排水管 0.5至1m/S 7)冷水管 1.5至2.5m/S 投资偿还期内,管网投资年折算...
消防
水泵
的进水管径必须大于
出水管径
吗
答:
水泵
进水
管径
必须等于或者大于水泵进水口径,比如水泵进水口径为80mm,单台水泵进
水管
最好是80mm 或者100mm,如果两台泵(一用一备)进水总管不低于100mm。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必...
关于消防
水泵吸水管和出水管
流速设计应用
答:
吸水管
设计:
直径
小于DN250时,推荐流速范围为1.0m/s至1.2m/s;当直径增大至DN250以上,流速应控制在1.2m/s至1.6m/s。这样的设计是为了确保
水泵
在吸水过程中不会吸入过多空气,同时考虑到流量
和管径
的关系,吸水管通常会比
出水管
更为粗大。 出水管设计:直径小于DN250时,流速推荐为1.5m/s至...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵进水管和出水管管径
水泵管径怎么确定
水泵进出口管道尺寸的选择
卧式水泵进水口径是变小的吗
进水管比出水管大还是小好
水泵扬程计算公式
水泵吸水管必须大于出水管吗
出水管径
进水管小出水管大可以自流吗