气体灭火系统设置场所
需要
设置气体灭火系统
的
场所
有哪些
答:
C 答案解析:本题考查的是气体灭火系统的安全要求。
经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地
。
问232:哪些
场所
应当
设置
通用
气体灭火系统
?
答:
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第8.3.5条的规定,下列场所应当设置气体灭火系统。(1)国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的
微波机房
、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;(2)
国际电信局、大区中心
、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、...
高层建筑内应
设置气体灭火系统场所
?
答:
高层建筑内应设置气体灭火系统的场所?
1、主机房建筑面积不小于140㎡的电子计算机房中的主机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库
;2、
省级或超过100万人口的城市
,其广播电视发射塔楼内的
微波机房
、分米波机房、米波机房、变、配电室和不间断电源(UPS)室;3、
国际电信局、大区中心
,省中心和一万路以上的...
问233:哪些
场所
应
设置
二氧化碳
气体灭火系统
?
答:
根据相关规定,以下部位应设置二氧化碳气体灭火系统。
(1)中央和省级的档案馆中的珍藏库与非纸质档案库
。(2)省级或藏书量超过100万册的图书馆的特藏库。(3)
中央和省级广播电视中心内
,建筑面积不小于120m2的音像制品库房等部位。(4)
大、中型博物馆中的珍品库房
;一级纸绢质文物的陈列室。另外,...
下列火力发电厂
场所
或部位,一般应
设置气体灭火系统
是( )。
答:
【答案】:D
集中控制楼内单元控制室、电子设备间、电气继电器室、DCS工程师站房或计算机房、原煤仓、煤粉仓
(无烟煤除外)(惰化),宜采用组合分配气体灭火系统,灭火剂宜设100%备用。
配电间必须装
气体灭火
吗?明确规范是什么?
答:
《高层民用建筑设计防火规范》第四章明确规定:下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1、国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的
微波机房
、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室。2、
国际电信局、大区中心
、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、...
消防
灭火系统
有哪几种类型各适用什么
场所
答:
建筑消防系统的类型有:火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、
气体灭火系统
、灭火器配置、防排烟系统、消防栓系统、火灾应急照明和疏散指示标志。
设置场所
有:住宅、配电室、楼梯间、走道、地下车库等 液化石油类、高层建筑类、地下建筑类、油类化学工厂类 森林火灾类(森林火灾烧毁森林的动植物...
二氧化碳
灭火系统
主要应用
场所
有哪些呢?
答:
二氧化碳
灭火系统
主要应用
场所
有:经常发生火灾的生产作业设施和设备,如浸渍槽、熔化槽、轧制机、轮转印刷机、烘干设备、干洗设备和喷漆生产线等。油浸变压器、高压电容器室及多油开关断路器室。电子计算机房、数据储存间、贵重文物库等重要物品场所。船舶的机舱、货舱。由于二氧化碳对人体有窒息作用,因此...
2015消防新规范有没有规定高低压配电室必须配置
气体灭火
装置
答:
《建筑设计防火规范 》GB50016-2014中,第8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:1.国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的
微波机房
、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;2.
国际电信局、大区中心
、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房...
设置气体灭火系统
的
场所
应有哪些安全措施?
答:
6.0.8 防护区内
设置
的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。6.0.9 灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。6.0.10 热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2 m内不应设置或存放设备、器具等。6.0.11 设有
气体灭火系统
的
场所
,宜配置空气呼吸...