66问答网
所有问题
当前搜索:
气体报警器安装规范
可燃
气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
3. 可燃气体报警器应安装在距离气源半径1.5米范围内,通风良好的位置
。根据不同气体的比重,安装位置也有所不同,如液化气应安装在距地面约0.3米处,而天然气、城市煤气、一氧化碳等则应安装在距天花板约0.3米处。4.
不可在墙角、柜内等空气不易流通的位置
,或易被油烟等直接熏着的位置安装报...
有关于可燃
气体报警器
的法条?
答:
1. 根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
,探测器的安装位置应根据检测气体的密度及风向来确定,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,
应根据保护半径均匀布点
。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内。
燃气
报警器安装规范
标准
答:
可燃气体检测仪与开释源的间隔,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m
。5、当可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一开释源不宜大于7.5m。燃气报警器距开释源不宜大于1m。6、比空气轻的可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,应在开释源的上方设置检测器,还应在...
天燃气泄漏
报警器
如何
安装
及使用注意事项
答:
2、报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护
。3、报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。4、由于天然气、煤制气都比空气轻,泄漏后往上飘,所以气体报警器必须安装在靠近屋顶处。与此相反,液化气比空气重,泄漏后往下...
有毒
气体
探测
报警器安装规范
答:
不管安装的环境是在室内还是室外,
可燃气体报警器安装规范及要求除了要注意防水、防尘、防油、防强电磁干扰之外,也要注意气温、湿度、压力、风向等影响检测结果的因素
。4、布线要求 为了确保探测器电源的稳定,以及信号传输的准确性,安装固定可燃气体报警器的时候,对布线也有严格要求。综上所述,就是国家...
可燃
气体报警器
设置
规范
答:
2. 本
规范
适用于石油化工企业泄漏的可燃
气体
和有毒气体的检测
报警
设计。在执行本规范时,还应符合现行的有关强制性标准规范的规定。3. 本规范中的可燃气体是指爆炸下限浓度(V%)为10%以下或爆炸上限与下限之差大于20%的甲类气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体或其中含有少量有毒气体...
气体报警器安装
高度有什么要求
答:
下面一起来了解一下可燃
气体报警器安装规范
吧。一、燃气报警器安装在什么位置好家庭使用天然气的话,有必要在厨房安装一个燃气报警器,为了让燃气报警器的检测效果更好,要选择一个合适的安装位置,适合安装燃气报警器的位置要求:1、不能距离气源太远,太远可能会导致燃气泄漏了很迟才报警,所以通常将...
固定式可燃
气体报警器
执行哪些
安装规范
或标准
答:
北京市消防条例第二十八条规定,人员密集场所(含餐饮场所)的经营管理人应在使用天然气、液化石油气的场所
安装
浓度检测报警装置。北京市地方标准《餐饮企业安全管理
规范
》(DB11275-2005)第5.5.4.15条规定,燃气、调压装置室等部位应配置可燃
气体报警器
。北京市市政管理委员会、北京市公安局、北京市质量...
可燃
气体
浓度
报警器
可燃气体浓度报警器的
安装
方法
答:
报警器
高度一般为160-170厘米,便于维护。确保
安装
在人员易看到、听到的位置,方便及时发现。远离强电磁场,防止干扰。根据
气体
密度调整探头安装位置,空气密度大于被测气体时,探头向上。接线时,使用屏蔽线,确保控制器与探测器正确连接,并接地。如需使用RVV线缆,应穿金属管并接地。最后,了解与控制器...
厨房可燃
气体报警器
的
安装
说明介绍
答:
厨房可燃气体报警器安装说明 1.报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
2.报警器的安装高度一般应在160—170cm
,以便于维修人员进行日常维护。3.报警器是安全仪表,有声、光显示...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
商用可燃气体报警器安装规范
天然气报警器安装规范
天然气气体报警器安装规范国标
乙醇报警器参数设置
可燃气体报警器安装高度
可燃气体报警器探头安装规范
燃气报警器规范GB50498
无线气体报警器规范