欧姆龙输出脉冲信号点
欧姆龙
plc中脉冲方向
信号输出
端口怎么选择 怎么我用
脉冲输出
指令都没法...
答:
不管是使用SPED、PULS、PLS2都可以在指令中用控制数据设定方向,端口
欧姆龙
CP1H的
脉冲
和方向的
输出点
是哪几个
答:
CW/CCW是双脉冲工作方式
,两根线都输出脉冲信号,CW为正转脉冲信号,CCW为反转脉冲信号,通常都是差分方式输出,两信号相位差90度,根据相位超前或滞后来决定旋转方向,脉冲数决定电机转动角度。而方向/脉冲信号是单脉冲的,脉冲信号发出脉冲决定电机转动角度,方向信号就是电平信号,比如,想正转加高电平,...
求助,
欧姆龙
PLC
脉冲输出
问题
答:
可能是脉冲的方向信号错了(脉冲输出点断线)
,你给的指令没错, 但实际脉冲向相反的方向计数了, 永远达不到你的目标值。 可能是发脉冲前没有回零, PLC寄存器的当前值和你设定的目标值差的多, 当然要发很长时间脉冲,停不下来。 总之,实时监控一下, 问题就能发现。
欧姆龙
CP1H PLC
脉冲
发出完成标志是什么呢
答:
1、这个标志位是 输出脉冲的时候置ON, 一般用它的下降沿触发信号
。2、这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号。
欧姆龙
plc
脉冲
方向点位配置
答:
脉冲
加方向一个功能块实现伺服点动。PLC控制伺服通常采用脉冲方向的方式,
欧姆龙
plc脉冲方向点位配置是脉冲加方向一个功能块实现伺服点动,因此,控制一个伺服需要两路
输出
,一路发脉冲控制伺服的位置和速度,一路输出方向
信号
,控制伺服的方向。
欧姆龙
PLC发
脉冲
问题的求助的
答:
可能是目标脉冲数设置过大,这个值脉冲要发很长时间,还没来得及停下来,可以监控一下值。可能是脉冲的方向
信号
错了(
脉冲输出点
断线),你给的指令没错, 但实际脉冲向相反的方向计数了, 永远达不到你的目标值。可能是发脉冲前没有回零, PLC寄存器的当前值和你设定的目标值差的多, 当然要发很...
omron脉冲输出
完后有没有个指令给出个完事
输出信号
啊,我想用这个信号起 ...
答:
有,有个系统位是
脉冲
完成位,就是说脉冲发送完成后这个系统位会置on。至于是哪一位,不同型号的PLC是不同的,自个去查你在你那种PLC的操作手册脉冲那一章肯定有的。
为什么
欧姆龙
plc
脉冲输出
不停止
答:
欧姆龙
PLC
脉冲输出
模式有两种模式,分别是连续模式和独立模式 有连续模式由SPED指令设置
输出脉冲
频率为0,停止脉冲输出或由动作模式控制INI指令控制脉冲输出停止。独立模式输出脉冲数目达到设定的脉冲数目时脉冲输出停止,输出脉冲的数目及脉冲频率分别由设置脉冲指令(PULS)及速度输出指令(SPED)设置。
欧姆龙
PLC puls指令中的c1端口指定是什么意思、、c2 控制数据 控制数据...
答:
C1端指定的是由哪个管脚
输出脉冲信号
,C2端指定的是
脉冲输出
的形式,是相对或绝对的,一般相对脉冲是指与上次动作的位置为参考点的运动,而绝度脉冲是以开始原点为参考点的。S是脉冲数目的设定,其决定了步进(或伺服)电机行程的远近。
欧姆龙
CP1H PLC
脉冲
发出完成标志是什么呢?
答:
脉冲输出中标志位 1.A280.04 2.A281.04 3.A326.04 4.A327.04
这个标志位是 输出脉冲的时候置ON
,一般用它的下降沿触发信号 脉冲完成标志位 1.A280.03 2.A281.03 3.A326.03 4.A327.03 这个标志位是输出中时 OFF 输出完成ON 一般用它的上升沿触发信号 ...
1