次高压燃气管道探伤最新规范
管道
输送
次高压
的范围是
答:
0.4MPa和1.6MPa之间的叫
次高压
。GB 50028-2006 城镇燃气设计
规范
城镇
燃气管道
的设计压力分为7级,具体如下图:
次高压燃气管道
与加油站的安全距离是多少?哪本
规范
中有涉及?
答:
次高压燃气管道
与加油站的安全距离无明确规定,但对次高压燃气管道与建筑物之间的水平距离有规定。《城镇燃气设计
规范
》中规定:\r\n1、次高压燃气管道分:A0.8<P≤1.6、B0.4<P≤0.8两级。\r\n2、地下燃气管道不得从建筑物的下面穿过。\r\n3、地下燃气管道与建筑物之间的水平距离,不应小于...
燃气管道
安全距离是多少?安全吗?
答:
根据《城镇燃气设计
规范
》规定,“如受地形限制,不能满足表中的安全间距时,经与有关部门协商,采取有效的安全防护措施后,表中规定的净距,均可适当缩小,但应保证:低压管道不应影响建构筑物和相邻管道基础的稳固性,中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1.0m,
次高压燃气管
...
燃气管道
压力等级划分标准
答:
一、燃气管道压力等级划分为几级 我国现行《城镇燃气设计
规范
》GB50028中第6.1.6条将城镇燃气管道按燃气设计压力P(单位:MPa)分为七级: 1、高压燃气管道A级:压力为2.5<P≤4.0MPa。 2、高压燃气管道B级:压力为1.6<P≤2.5MPa。 3、
次高压燃气管道
A级:压力为0.8<P≤1.6MPa。 4、次高...
城市
燃气管道
工程施工工程基本规定
答:
5.3
燃气管道
与各类管沟、窨井水平净距要求:中压1.2m;低压1.0m。当达不到上述要求时,可采用提高防腐等级、减少焊缝数量、100%X射线
探伤
等措施,可适当减少上述间距,但不得小于0.5米。 5.4管道架空敷设 5.4.1中压和低压燃气管道可沿建筑耐火等级不低于二级的住宅或公共建筑的外墙敷设。
次高压
B、中压和低压燃气管道,...
关于
燃气管道
的分类问题?低压、中压、
次高压
、高压里面分A和B,在哪 ...
答:
高压中压低压的概念,在压力容器的
规范
中还依然沿用,
天然气管道
分7级,高压A,高压B,
次高压
A,次高压B,中压A,中压B和低压。我国城镇
燃气管道
压力分为:低压:小于等于0.005MPa 中压管道B:大于0.005小于等于0.2MPa 中压管道A:大于0.2小于等于0.4MPa
高压管道
B:大于0.4小于等于0.8MPa ...
次高压
A
燃气管线
距供水管道顺行的安全距离保持多少?
答:
次高压
A
燃气管线
距供水管道顺行的安全距离保持1.5米,这是国家标准GB 50028-2020《城镇燃气设计
规范
》表6.3.3-1中的规定。
燃气管道
安装
规范
是如何规定的?
答:
一、《城镇燃气设计
规范
》GB50028明确:1、地下
燃气管道
与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2、地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/
次高压
B为1.0m/次高压A为1.5m;3、地下燃气管道与导管内电缆之间的水平距离:低压、中压/次高压B为1.0m/次高压A为...
次高压
城市
燃气管道
是否允许下斜口有无
规范
要求
答:
在城镇燃气设计
规范
中,对于
燃气次高压管道
距35KV以下电塔基础的水平净距是1.0米,35KV以上是5.0米。在电力设计规范中,110KV电塔距离特殊管道的距离要求是边导线距管道的水平距离是4.0米。根据国标(GB50028-93)规定:明装绝缘电线与燃气设备的距离:平行敷设不应小于25厘米,交叉敷设不应小于10厘米;...
高压
电线与地下
燃气管道
安全距离是多少?什么
规范
能查到?
答:
《城镇燃气设计
规范
》GB50028 明确:地下
燃气管道
与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m。地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为0.5m/
次高压
B为1.0m/次高压A为1.5m。民用建筑室内水平燃气干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土内;室内水平干管和立管不得穿过易燃易...