66问答网
所有问题
当前搜索:
模板安装施工规范要求
模板安装施工
安全的基本
要求
?
答:
(1)模板工程安装高度超过3.0m,必须搭设脚手架,除操作人员外,脚手架下不得站其他人
。(2)模板安装高度在2m及以上时,应符合国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)的有关规定。(3)施工人员上下通行必须借助马道、施工电梯或上人扶梯等设施,不允许攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索...
模板
支架及脚手架
工程
安全技术
规范要求
有哪些?
答:
7.3.1
模板支架及脚手架搭设场地必须坚实、平整,排水措施得当
。支架地基与基础必须结合搭设场地条件综合考虑支架承担荷载、搭设高度的情况,应按现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202的有关规定进行;同时应满足本规程第5.2节的地基承载力验算的要求。7.3.2 直接支承在土体上的模板...
浅析
模板
的
安装
工艺及
要求
?
答:
1.1.模板施工中施工使用的槽钢、胶合板、木材、脚手钢管、扣件均应符合规范要求
。1.2模板及其支架
必须保证构件各部分的形状和相互位置的准确
。1.3模板安装、支撑加固施工完成之后应确保具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能够可靠的承受混凝土的自重或侧压力以及施工荷载。1.4构造简单、装拆方便,不得影...
建筑
工程模板
制作
安装施工
技术?
答:
3.配制好的模板必须要刷模板脱模剂
,不同部位的模板按规格、型号、尺寸在反面写明使用部位、分类编号、分别推放保管,以免安装时搞错。4.成品模板堆放在不受雨淋、干燥通风、防火安全的地方,进行遮盖保护,以免因各种因素环境影响,在使用前产生变形。四、模板安装施工顺序:垫层模板→基础梁模板→构造柱模板→柱模板→墙...
模板工程
的基本
要求
有哪些
答:
1、模板工程作业高度在2m及以上时,应根据高处作业安全技术规范的要求进行操作和防护
,在4m以上或两层及两层以上周围应设安全网和防护栏杆。2、支模应按规定的作业程序进行,模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在上下同一垂直面安装、拆模板。3、支设高度在3m以上...
建筑木工支
模板规范
答:
建筑木工支
模板规范
如下:1. 准备工作:在支模前,需要先对模板和支撑材料进行检查,确保其质量符合
要求
。同时,要根据
施工
图纸计算模板尺寸和数量,并进行相应的调整和修整。2. 安装底部支撑:在
安装模板
前,需要先在底部安装支撑,确保模板的稳定性。支撑的安装要符合规范,不能出现松动、倾斜等现象。3....
模板
的
安装要求
有哪些
答:
1、
安装模板
时,高度在2M及其以上时,应遵守高处作业安全技术
规范
的有关规定。2、具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇捣砼的重量和侧压力及
施工
中所产生的荷载。3、构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺
要求
。4、模板接缝应严密,不得漏浆。5、遇有恶劣天气,...
模板工程
制作与
安装
基本
要求
?
答:
1、
模板
应按图加工、制作。通用性强的模板宜制作成定型模板。2、模板面板背侧的木方高度应一致。制作胶合板模板时,其板面拼缝处应密封。地下室外墙和人防
工程
墙体的模板对拉螺栓中部应设止水片,止水片应与对拉螺栓环焊。3、与通用钢管支架匹配的专用支架,应按图加工、制作。搁置于支架顶端可调托座...
钢
模板
规格大全 浅述钢模板的
安装施工规范
答:
(1)
模板
及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及
施工
荷载;(2)要保证
工程
结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确;(3)构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎和
安装
,符合混凝土的浇筑及养护等工艺
要求
;(4)模板的拼(接)缝应严密,不得漏浆;(5)清水混凝土...
建筑
模板施工规范
有哪些?
答:
建筑
施工模板工程
的设计、制作、
安装
和拆除除应符合本
规范
的
要求
外,尚应符合国家现行相关标准的规定。面板与楞梁的连接、面板自身的拼接、支架结构自身的连接和其中二者相互间连接所用的零配件。包括卡销、螺栓、扣件、卡具、拉杆等。在模板支架立柱的顶端,采用柱头的特殊构造装置来保证国家现行规范所规定...