66问答网
所有问题
当前搜索:
模板垂直度允许偏差
模板垂直度
。
答:
依据《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》,
层高垂直度:全高不大于5M时,允许偏差6毫米;全高大于5M,时允许偏差8毫米
。
谁知道柱子
模板
安装的
垂直度
的上下
允许偏差
值是多少?我记得好像是8mm...
答:
1、层高≤5m时,层间
垂直度偏差
分别不能大于8mm。2、层高>5m时,层间垂直度偏差分别不能大于10mm。
模板
安装
允许偏差
是多少
答:
模板质量允许偏差值:(1)梁、柱、墙轴线允许偏差值为3㎜
;(2)表面平整度允许偏差值为5㎜,标高允许偏差值+2㎜、-5㎜;(3)截面尺寸允许偏差值+2㎜、-5㎜,每一层垂直度允许偏差值为3㎜;(4)相邻两板高低差2㎜,接缝宽度允许偏差值为2.5㎜;(5)预埋洞中心线位移,允许偏差10㎜。
剪力墙柱的
模板垂直度
误差要求是多少??在哪个相关规范可以查到??求...
答:
剪力墙柱的模板垂直度误差要求如下:1、高5M内允许误差6mm。2、高大于等于5M时允许误差8mm
。可以参照GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》表4.2.7查找相关规范。
模板
施工中,采取什么措施控制立杆的
垂直度
?
答:
3)满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm,插入立杆内的长度不得小于150mm。4)立杆的纵、横向间距应满足设计要求,立杆的步距不应大于1.8m;顶层立杆步距应适当减小,且不应大于1.5m;支架立杆的搭设
垂直偏差
不宜大于5/1000,且不应大于100mm。上下楼层
模板
支架的竖杆宜对准。
水工建筑工程中
模板垂直度
的要求是多少?我们这的检测表格写的是±5mm...
答:
模板垂直
安装!也就是上下!检测表中的
垂直度
写这正负五毫米~也就是左右
偏差
不能超过五毫米~在这个范围内就是合格!
滑模
垂直度偏差
范围
答:
≤3mm。提升架在两个方向的
垂直度允许偏差
2mm;
模板
上口、下口半径允许偏差±2mm,滑模垂直度偏差范围是≤3mm。提升架前后位置允许偏差5mm;千斤顶中心轴线垂直度允许偏差0。
板
模板
制安
允许偏差
值是多少?
答:
模板
质量允许偏差值:(1)梁、柱、墙轴线允许偏差值为3㎜;(2)表面平整度允许偏差值为5㎜,标高允许偏差值+2㎜、-5㎜;(3)截面尺寸允许偏差值+2㎜、-5㎜,每一层
垂直度允许偏差
值为3㎜;(4)相邻两板高低差2㎜,接缝宽度允许偏差值为2.5㎜;(5)预埋洞中心线位移,允许偏差10㎜。
请问土建工程
垂直度允许偏差
规范值是多少?
答:
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)对现浇及预制装配的混凝土结构构件施工允许偏差作了具体的规定。如对现浇混凝土结构墙柱构件的
垂直度允许偏差
,分为层间与全高两方面同时控制,层高≤5m时及>5m时的层间垂直度偏差分别不能大于8mm及10mm;总高偏差不能大于H/1000及30mm(H为建筑物全...
现浇结构
模板
安装
允许偏差
及检验方法
答:
不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查 大于5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 相邻两板表面高低差 2 钢尺检查 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 预埋件和预留孔洞的
允许偏差
项 目 允许偏差(mm) 预埋钢板中心线位置 3 预埋管、预留孔中心线位置 3...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
模板垂直度规范要求
模板验收尺寸允许偏差
模板垂直平整度允许偏差
支模垂直度允许偏差
模板支模允许偏差
墙体模板垂直度允许偏差
墩柱模板垂直度允许偏差
模板垂直度允许偏差规范
模板支撑垂直度允许偏差