66问答网
所有问题
当前搜索:
楼板中间下沉怎么办
请建筑专业人士帮忙分析:农村水泥楼面没有加做横梁,现在楼面
下沉
...
答:
如果是单边下沉可以在下沉边的两端墙角加一个现浇角柱(保证与墙体钢筋搭接)
,如果强度不够就在其顶部与下沉楼板之间沿墙角在横现浇一条梁,梁的两头搭接在角柱上。这样梁和两柱形成“门”型,共同支撑那个下沉的单边。如果是多边则可以利用这个原理扩展一下,哪里下沉哪里加角柱或者壁柱(要考虑美观,不...
自建的两层楼房客厅
中间下沉
了
怎么办
,上面再加一层钢筋混泥土可以吗...
答:
自建的两层楼房客厅
下沉
,首先要分析原因,一是模版支撑下沉造成的,二是承载力不够,配筋少造成的,三是使用中集中荷载过大造成的。现在
楼板
已经下沉,再增加一层混凝土明显不行。最好在下面采取措施,防止下沉进一步扩大。
现浇板垮度大,
中间
有点
下沉
,四周无裂缝,
怎么办
答:
可以先对整体的设计进行一定的把握,签出产生下沉问题的原因,如果可以有效地解决,
那就在原有基础上进行一定的改造
,如果改造起来,有困难建议把整个东西推倒重新进行检查,这样才可以更加有效地解决这个问题。根据这个情况只是有一点下场那就
调整一下他的跨度,另外再提高他的承重力
就行。
六米乘六米的客厅屋面,
中间
没有梁柱,
下沉
了
怎么处理
现在
答:
看看屋面受损情况了。
受损小,轻微裂缝的话可以不处理。受损中等,裂缝稍大,需要灌浆处理
。受损大,裂缝较大估计得吧顶板废了重新打。还有,跟你顶上的承重也有一定关系。
客厅
楼板中间下沉
3cm严重吗
答:
在这种情况下,
通常使用环氧树脂填充裂缝
!2.地板下沉的原因很多。根据有关资料,通常跨度大,无拱形,支撑模板的支撑杆脚基础不牢固,支撑模板时局部支撑不牢固,在模板下方的支撑距离大。混凝土振动太集中。处理时,建议先弄清原因,再进行相应处理。楼板下沉怎么处理 如果情况不是很严重,并且专业人员...
混凝土
楼板中间下沉
裂缝
答:
为防止新浇混凝土受震动和发生局部的荷载重分布,在
楼板
混凝土浇筑后两天内不要拆除其下部的任何一层模板和支撑。6.重视薄弱环节管理,控制引发裂缝。对施工缝,后浇带、预埋线管部位,塑性裂缝等,应严格按规范施工,制定具体措施,作好技术交底,必要时加膨胀剂,调节混凝土的收缩。四、裂缝的应对
处理
...
2楼3楼现浇板四周裂缝,
中间下沉
了2公分,该
怎么处理
啊?
答:
如果不想敲掉重浇,就只有改变原来房间布局,在
中间
加一堵墙(此墙也要打基础
钢筋混凝土
楼板
出现5厘米的
下沉
,如何补救
答:
2、在2个柱子上加根14号的工字钢,工字钢先用火加热煨成弧线,在平面上凸出5~~8毫米就够了 3、DN100*3.5的钢管做成上下有钢板,钢板厚是10的,120*120,在地面处在做个短的钢柱,长短柱子
中间
有10毫米的间距,在安装时,把钢梁与柱子焊好,柱子的基础支座放好后,在立,找正后,用钢契子加紧...
现浇
楼板
跨度过大
中间下沉
5公分四周出现裂缝,问题严重吗?
答:
这就是危险的征兆,应是板厚、配筋设计不合理或施工质量问题,应及早处置。建议打掉重新施工 参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处
自建的两层楼房客厅
中间下沉
了
怎么办
,上面再加一层钢筋混泥土可以吗...
答:
没用,应该是
下沉楼板
的下面加梁加支撑柱。