66问答网
所有问题
当前搜索:
梁的钢筋混凝土承载力抗震调节系数
在
钢筋
图集里lie代表什么意思!
答:
或者,从另一个角度去理解,就是纵向受拉
钢筋
绑扎搭接长度Ll乘上一个
抗震调节系数
,这个系数因结构抗震等级而不同,抗震一、二级时为1.15;三级时为1.05;四级时为1.0。
这个公式怎么计算,比如:C30
混凝土
,三级
抗震
,
钢筋
直径20
答:
答:已知:
混凝土
等级:C30,
抗震
等级:三级,钢筋种类:未告知,钢筋直径:20。若按已知夈件只要知公式为:LabE=ζaE·Lab 。按你图片查表2-1(此表是纵向受
力钢筋
的基本锚固长度·Lab ,而LabE值应乘抗震锚固长度修整系ζaE,三级ζaE=1.05),假定钢筋种类:HPB300为28d×1.05=29d。29×...
二级
抗震
c35
混凝土钢筋
锚固多少?
答:
按GB50010-2010计算:先算基本锚固长度LabLab乘ζa=La(非
抗震
锚固长度);La×抗震锚固
调节系数
=LaE(抗震锚固长度)以题为例二级抗震c35
混凝土
HRB335
钢筋
.钢筋直径≦25.钢筋表面环境正常情况。Lab=α·fy/ft·d=0.14×300/1.57·d=26.75d。La=&zeta...
梁钢筋
端部锚固一定要弯锚吗?规范说说?还是长度够了就行了?
答:
ξ是震级调节系数,α是钢筋直径调节系数
。对普通25mm钢筋,震级二级时候ξ是1.05,钢筋直径25时候是1.1。25三级钢二三级抗震,C30混凝土直锚长度就是0.14×360÷1.43×1.05×1.1×25=1017mm。柱子大小最低都是1050。柱子多数情况不会达到1050大小,所以直锚一般情况下是不能满足要求的。多数都有...
二级
抗震
c35
混凝土钢筋
锚固多少?
答:
按GB50010-2010计算:先算基本锚固长度Lab Lab乘ζa=La(非
抗震
锚固长度);La×抗震锚固
调节系数
=LaE(抗震锚固长度)以题为例 二级抗震 c35
混凝土
HRB335
钢筋
.钢筋直径≦25.钢筋表面环境正常情况。Lab=α·fy/ft·d=0.14×300/1.57·d=26.75d。La=ζa ×Lab=1.0×26.75d=26.75d。
钢筋
抗力计算工尺
答:
见GB50009010-2010《
混凝土
结构设计规范》第3.2.3条。
承载
能力极限状态设计的计算表达式是:γoS ≧ R 。符号解释见条文。对于钢筋,通俗说,就是荷载效应组合值在
钢筋中
产生的拉力乘以结构重要性
系数
,应小于等于钢筋的截面积乘以钢筋的抗拉强度设计值。这里,钢筋的截面积乘以钢筋的抗拉强度设计值就是...
地圈
梁的钢筋
搭接长度为多少?
答:
混凝土
强度等级的现场情况。对有
抗震
设防要求的结构构件,其受
力钢筋
最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以
系数
1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作
调整
;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。
框架结构
中
,次
梁
两面都搭接在主梁上,请问
钢筋
怎么布置,锚固怎么样进 ...
答:
所以没有
抗震
锚固
调节系数
(1.15、1.05);②单跨次
梁
支座是铰接,不可能充分利用支座负筋的抗拉强度;也不致给主梁截面造成过大的扭转;③次梁支座配置的负筋应为构造负筋;④次梁底筋锚入的长度是12d。见11G101-1第86页的边支座
钢筋
构造。题外,次梁没有什么‘受压钢筋’一说!
基于概念设计的剪力墙结构连梁处理建议?
答:
在水平荷载作用下,连
梁的
刚度可以折减。当风荷载作用时,折减
系数
不宜小于0.8。当地震作用时,折减系数不应小于0.55。(2)对于由风荷载控制的高层建筑,如果对连梁采取刚度折减后,仍发生连梁的正截面受弯
承载力
或斜截面受剪承载力不够时,不宜再
调整
连梁的内力。而应采取前边所说的几种方法来降低连梁的内力,使连梁...
钢筋
锚固长度 直锚 弯锚
答:
钢筋
锚固长度与弯锚长度可能不同,但都满足规范要求。直锚 : 大于等于laE 且大于等于0.5hc+5d 弯锚: 大于等于0.4laE+15d
抗震
结构中上部通长筋只能在支座锚固, 非通长筋在支座锚固直锚弯锚都可以;下部筋边支座可以直锚也可以弯锚, 中间支座只能直锚;非抗震中间支座也可以弯锚;满足直锚...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
承载力抗震调整系数的折减系数
抗震承载力调整系数的意义
基础抗震承载力调整系数怎么
承载力抗震调整系数为什么小于1
地基抗震承载力调整系数怎么取
承载力抗震调整系数γre表
构件承载力抗震调整系数应如何取值
延性差的构件的抗震调整系数
地基土抗震承载力