66问答网
所有问题
当前搜索:
桥梁灌注桩断桩怎么办
灌注桩断桩
处理建筑工程介绍?
答:
(1)
断桩后如果能够提出钢筋笼
,
可迅速将其提出孔外,然后用冲击钻重新钻孔,清孔后下钢筋笼,再重新灌注混凝土
。(2)如果因严重堵管造成断桩,且已灌混凝土还未初凝时,在提出并清理导管后可使用测锤测量出已灌混凝土顶面位置,并准确计算漏斗和导管容积,将导管下沉到已灌混凝土顶面以上大约10cm...
桥梁
钻孔
灌注桩
质量缺陷的防治与处理实践?
答:
建议对桩体采用三点压浆法(三点成等边三角形
,若桩径1.2m,边长可取60cm布设)处理,以保证断层处通过取芯压浆后能够充分密实,达到桩体完好的程度,按此方案处理断桩至少有三个优点:一是质量可靠;二是保证工期,正常10~15天即可处理完毕;三是成本大大降低,如果报废一根桩,需要费用至少15万元...
灌注桩断桩
后多长时间可以接
答:
小应变检测完成后,确定
断桩
,如果具备接桩条件,应尽快接桩。
导致钻孔
灌注桩
施工中
断桩
的原因有
答:
解决方法:
1、原位复桩
。对在施工过程中及时发现和超声波检测出的断桩,采用彻底清理后,在原位重新浇筑一根新桩,做到较为彻底处理。此种方法效果好、难度大、周期长、费用高,可根据工程的重要性、地质条件、缺陷数量等因素选择采用。2、接桩。为确保工程质量,停止混凝土的浇筑并提前拔出导管。确定接...
钻孔
灌注桩
浇了混凝土以后检测发现
断桩怎么
处理啊
答:
如果在浇时发现有土掉下,可以挖去上部的,经处理后继续浇,如果不密实,可以加强振捣
。后期发现那就只有补桩。当然如果不是特别厉害,可以通过设计验算加大承台等方法处理。
混凝土
灌注桩断桩
如何处理
答:
看
断桩
位置,浅的部位人工凿除重新接桩,深的位置钻孔压浆试试,如果检测不合格只能冲掉重新钻孔!
冲孔
灌注桩
出现
断桩怎么办
答:
如果
断桩
出现在
灌注
一段时间后,钢筋笼架埋深较大,不能提出。应当提出导管,弃掉废料,排除导致断桩故障的同时,将小于钢筋笼直径的滚筒钻下致断桩处,并将泥浆及混凝土完全取净,进行第二次
灌桩
。发生浅层的断桩,应采取沉井接桩法。首先用土填充钻孔,以不影响附近的施工,待混凝土完全凝结后进行...
钻孔
桩断桩
处理方案建筑工程介绍?
答:
或使用吸泥机清理不彻底,使
灌注
中断造成
断桩
。(5)由于检测和计算错误,导管长度不够使底口与孔底距离过大,首批灌注的混凝土不能埋住导管底部,从而形成断桩。 (6)在提拔导管时,盲目提拔,将导管提拔过量,使导管底口拔出混凝土面,或使导管口处于泥浆层,形成断桩。 (7)在提拔导管时,...
【钻孔
灌注桩断桩
成因分析与预防处治】钻孔灌注桩断桩的原因
答:
上钢筋笼,趁混凝土强度低时重新钻孔,钢筋碎断后可用电磁铁吸除,在重新安装钢筋笼和清孔后再
灌注
混凝土;当灌注混凝土的量较大时,
断桩
位置较深时,可采用水下接桩方式处理,先用同级钻头重新钻孔,钻除原灌混凝土的浮浆,再用φ500钻头在桩中心钻进300~500mm深进行接口处理,完成清孔后,便可按新桩的灌注程序灌注...
沉管
灌注桩
施工时出现
断桩
怎样办?
答:
主要原因:混凝土终凝不久,受振动和外力扰动;桩中心距过近,打邻桩时受挤压;拔管时速度过快或集料粒径太大。防治措施:混凝土终凝不久避免振动和扰动;桩中心过近,可采用跳打或控制时间的方法,采用跳打法施工;控制拔管速度,一般以1.2~1.5m/min为宜;若已出现
断桩
,可采用复打法解决。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
灌注桩为什么会断桩
灌注桩断桩一定是废桩吗
桥梁灌注桩二类桩不超过多少
灌注桩断桩
灌注桩断桩如何处理
灌注桩断桩的可能原因有
灌注桩浇筑断桩如何处理