66问答网
所有问题
当前搜索:
桥架的容量怎么算
有谁能告诉我电气设计里面的弱电设计
是如何算
出弱电
桥架
来的呢,怎样准...
答:
怎么样准确算出桥架容量,
最为简便的方式是电缆摆放在桥架内不得超过桥架线槽空间的2/3
。好比说,100*100mm的桥架其空间面积为10000mm²,我们只要算出电缆截面积后乘以多少根电缆摆放桥架不得超出桥架空间面积6000mm²就可以了。
电缆
桥架的
载荷能力
如何计算
?
答:
动力电缆放置容量为电缆桥架截面积的20%,控制电缆为电缆桥架截面积的50%
。电缆桥架型式及品种的选择:1、需屏蔽电气干扰的 电缆网路或有防护外部(zhidao如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆 桥架(带盖)。2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树...
电缆
桥架
设计中的载荷
计算
公式
是如何
确定的?
答:
1. 载荷计算:总载荷G总由各规格电缆的重量决定,即:G总 = n1*g1 + n2*g2 + n3*g3 +
... 其中,g1, g2, g3代表不同电缆的单位长度重量,n1, n2, n3是相应电缆的根数。设计时,应确保桥架允许载荷大于实际总载荷,并考虑室外安装时冰雪等额外载荷。2. 宽度确定:电力电缆的桥架宽度b...
桥架计算
公式大全
答:
桥架计算公式如下:
1、线缆桥架的实际荷载量计算公式:G总=n1×q1+n2×q2+n3×q3??nn×qn
公式中:G总为总荷载,q1、q2、q3??qn为每根电缆单位重量(kg/m),n1、n2、n3??nn为相同电缆的根数。2、电缆桥架宽度的计算:电缆桥架宽度的确定随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于...
如何计算
电缆
桥架的
荷载量?
答:
表示集中荷载和均布荷载的弯距按最大弯距相等的条件折算:式中:P--1人的荷载(kg)。ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)。q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)。根据上述初步确定的
桥架
型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。挠度值...
电缆
桥架的计算
公式是什么?
答:
电缆
桥架的计算
式 1、电缆桥架的载荷G计算式:G-n1*g1+n2*g2+n3*g3+...式中:n1、n2、n3...为相应电缆的根数;gl、g2、g3...为各电缆单位长度重量(kg/m)。G的计算值应小于桥架的允许均布载荷(参照各桥架的载荷曲线图),当电缆桥架在室外安装时,还应计入风雪载荷。2、电缆桥架宽度b计...
桥架计算
公式
答:
计算
公式如下:电缆
桥架的
宽度分为电力电缆和控制电缆,计算公式不同:上述公式可用于电力电缆,该公式可用于控制电缆:b=S/h=S0/40%(S=S0/40%)其中S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+...N1、n2、n3...是相应电缆的数量;S1、S2、S3...为每根电缆的截面积(根据电缆外径计算):s——桥梁空间的横截面积...
...的
桥架
,里边放2.5平方的电线,能放多少根?
怎么计算
的?
答:
2.5平方的电线的外径大概为3.4-3.6mm,
桥架的
宽度为100,线径按4mm算,每层能放100/4=25根电线;高度为50,按50%的填充率来算,能放50/2/4=6层。25*6=150根。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上 可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率...
...的
桥架
,里边放2.5平方的电线,能放多少根?
怎么计算
的?
答:
2.5平方的电线的外径大概为3.4-3.6mm,
桥架的
宽度为100,线径按4mm算,每层能放100/4=25根电线;高度为50,按50%的填充率来算,能放50/2/4=6层。25*6=150根。《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上 可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:...
桥架计算
公式图表
答:
总之,
桥架计算
公式和图表是桥架设计中非常重要的工具,它们可以帮助我们进行准确的计算和选择合适的桥架尺寸和材料。承载能力计算公式:
桥架的
自重:自重=长度×宽度×高度×材料密度 桥架的荷载:荷载=桥架上的设备或管线的重量 承载能力:承载能力=桥架的自重+桥架的荷载 结构设计计算公式:桥架的截面面积:...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电缆桥架容量计算公式
桥架的容量怎么数多少处
电缆桥架怎么计算容量
桥架网线容量怎么算
电缆桥架内电缆容量
动力电缆桥架容积
电缆桥架容量规定
地铁桥架最大容量
电缆桥架容积率怎么算