66问答网
所有问题
当前搜索:
格力空调外机不转是什么原因
格力空调
制热
外机不转是怎么回事
?
答:
这是空调除霜、因为空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉
(就会有蒸汽和水产生)、由于化霜的时候不同、所以有时候是看不到水的。如果空调除霜比较频繁的话、把内...
格力空调室外机不转什么原因
答:
压缩机停机可能是定频空调制冷达到了设定温度,暂停制冷;也可能是空调出现了故障
,具体故障原因需要专业服务人员上门检测排查,请您点击http://pgxt.gree.com:7909/hjzx/bx/bx.jsp自助报修或拨打格力全国统一售后服务热线4008365315反馈您的需求与建议。
格力空调外机不
启动,外风扇
不转
该怎么办?
答:
一、空调设置的模式不正确
。比如遥控器设的模式是送风、制热、抽湿等,室外机是不会启动的。二、
空调设定的温度过高
。遥控器调节的设定温度比房间的温度要高时,室外机不工作。三、
当空调机出现配件损坏
时,室内机出现相对应的故障代码后,室外机不工作或整机不启动。四、室外机高低保护时,室外机停止...
格力空调外机不转
了
怎么回事
答:
格力空调外机不转了的情况:
1、遥控模式有误;2、电源问题;3、电压的原因;4、长时间不保养;5、环境温度过高导致系统保护
;6、交流接触器故障。格力空调外机不转了怎么回事 1、遥控模式有误。查验遥控器设置是否属于致冷模式。使用空调遥控器将模式调整到显示“致冷”或“雪花”的状态,温度设置在26...
格力空调外机不转是什么原因
?怎么解决?
答:
1、原因可能是室外机受到阳光暴晒,机器温度过高引起的过热停机保护
,可以先暂停使用,等设备散热一段时间,温度降下去之后再使用即可自行恢复解决。2、原因可能是空调室外机灰尘积累过多,导致堵塞或者影响了正常散热,引发自动停机保护,可以进行一个彻底的疏通清洁工作就可以解决。3、原因可能是交流接触器...
格力空调外机不
运转,
是什么原因
?
答:
原因
:1、
室外
风机的电容坏了,电容可以通过通电,放电来判断,起鼓了的话就是坏的。2、室外风机坏了,用手摸下会不会发烫。3、风机没有220的电压,直接把220的线并在压缩机的220电上就可以了。常见故障现象 1、制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。2、电动机...
格力
变频
空调外机不转
内机有风吹
答:
1、外机太脏导致冷却不正常,引起压缩机保护,因此不转。2、内部电脑板出现损坏,导致控制混乱。3、或者是外部电容器损坏了。1、空调因
电压不足
无法启动,需要检查外接机组电源是否有电或电压是否能达到开启额定功率,使外接机组无法启动。2、连接松动的原因,导致电源没有连接,导致外机无法正常启动,...
格力外机不
启动
是什么原因
啊?
答:
1、缺氟也会导致
外机不转
,这是因为氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都会造成空调不正常工作,室外机中的压缩机不能吸收制冷剂完成制冷循环,那么压缩机也就不能进行工作,这个时候空调会启动自我保护系统,就会出现高压保护自动关机进行自我保护。2、
空调外机
中的冷凝器散热效果不好,空调外机的...
格力空调外机不转什么原因
答:
原因
1:遥控模式不正确。检查遥控器的设定是
不是
制冷模式。解决方法:使用
空调
遥控器,将模式调整到显示“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者26度以下。原因2:电源断了。查电源电路。室内机和
室外机是
靠交流 接触器 来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的...
格力空调外机不
工作
什么原因
?
答:
空调外机不工作可能有在以下几个方面的原因。一、遥控模式不正确 先检查一下遥控器的设定是不是制冷模式,然后用空调遥控器将模式调整到“制冷”或“雪花”的状态,温度设定到26度或者26度以下。
二、电源问题
观察一下室外机是否有工作的声音,如果室外机风扇运转,就说明控制电路是正常的,这时就应该...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
格力空调外机不转怎么解决
格力空调开制冷外机不转
格力空调外机不启动自修简单
格力空调外机不转怎么回事
格力空调室外机没反应
格力空调外机不起机什么原因
格力空调外机不工作什么原因
格力空调外机不启动