66问答网
所有问题
当前搜索:
柴发储油间的防火规范
idc机房的主设备都有哪些
答:
基础参数:建筑设施,面积,地板承重,楼层,架空地板高度等。电力系统:双路市电,UPS,
柴发
,
储油
,电力冗余等。空调系统:主机系统,控温范围,湿度范围,冗余等。
消防
系统:自动灭火系统,环保灭火气体,
防火
材料等。安全系统:出入检查,监控,门禁记录等。网络接入:电信,联通,BGP,移动等。
柴发
机房要地漏吗
答:
不要。在柴发机房储油间设计规范中,
需要采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不要设置地漏
,其中不设置地漏的原因是若地漏长期闲置不用,会特别容易反味。柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。
单位发电机房柴油存储超过1000L可以么?
答:
根据相关规定单个储油间只能储放小于1000升的燃油
。按《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求,储油间属于丙类火灾危险场所,不属于易燃易爆场所,可不按照爆炸性环境进行电气设计。机房内设置储油间时,其总储油量不应大于1m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和发电机间分隔,在防火隔墙上...
建筑设备用房设计
答:
生活水池:设置在住宅建筑中,可以解决水压问题,同时也可以缓解停水压力;消控室:设置联动
消防
装置的建筑,需要有一个集中统一观察控制联动设备的房间,就是消防控制室;
柴发
机房与
储油间
:一二级负荷建筑需要双电源,而
柴油发电
机备用发电,可以解决第二电源问题,柴油发电机需要的柴油储存在储油间;化粪池...
如何
规范柴油发电
机房的通风
答:
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次
。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。工作通风:水冷柴油发电机须考虑工作耗氧所需空气量;风冷发电机冷却风量大,一般...
柴发
机房
储油间
油路设计哪个专业
答:
油发电机房由土建(房子和基础)、设备(
柴油发电
机及其辅助设备)、暖通(通风和环保)、电气(电气设备及线路)等专业共同参与,哪为主?以设备专业为主,任何专业都以设备布置为目标。
其他人还搜
储油间油箱国家标准规范
柴油发电机储油间设计规范
柴油储油间消防规范
柴油发电机房消防规范标准
柴油发电机房储油间设置要求
柴油发电机房设计规范
储油间门槛规范
发电机房储油间最新规范2023年
储油间消防设计规范