66问答网
所有问题
当前搜索:
构造柱规范要求
构造柱
设置的
规范
是怎样的
答:
1、按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中
2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;4、墙体转角处...
构造柱
设置
规范要求
答:
底层框架砖房和多层框架砖房构造柱应符合:构造柱截面不宜小于240mm 240mm ,纵向钢筋不宜小于4 (14 ,箍筋间距不宜大于200mm
,构造柱应同每层圈梁连接。9、构造柱的设置原则:1、应根据砌体结构体系
砌体类型结构或构件的受力或稳定要求
,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱...
构造柱
设置的
要求
有哪些?
答:
墙长超过5米时应设置构造柱。墙高超过4米时应设置圈梁。无论墙宽是200还是240,都按上述设置构造柱或圈梁
。对于轻质填充墙、轻质隔墙的整体性加强,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:墙长大于5米时,墙顶与梁应有拉结;墙长超过层高两倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,...
构造柱
的设置
要求
有哪些
答:
一、构造柱设置要求:
1、砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱
。2、对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求在墙体的两端、较大洞口的两侧和房屋纵横墙交接处设置构造柱。3、构造柱的间距,当按组合墙...
构造柱
设置
要求规范
答:
构造柱设置规范要求如下:1.构造柱应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定
。2.构造柱设置部位应符合相关规定,具体位置可参考表10.2.。3.对于横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,按照表10.2.4的要求设置构造柱。4.
结构柱与墙体的相连位置应砌成马牙形式
,沿墙体高度每50cm...
规范
里规定的
构造柱
的设置有什么
要求
吗?
答:
规范
里规定的
构造柱
的设置在砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时...
构造柱
设置
要求规范
有哪些
答:
构造柱
设置
要求规范
有哪些 一、基本要求 1. 柱的选材应符合相关的建筑设计规范,材料应具备足够的强度和稳定性,严禁使用劣质或不合格材料。2. 柱设置应严格按照设计图纸要求进行,不得超出或缩小柱的尺寸。3. 柱的布置应符合结构设计要求,柱的数量、位置和间距应合理,能够承受预计的荷载并满足建筑空间...
构造柱
设置
要求规范
答:
应根据增加一层的层数按本条1~4款
要求
设置
构造柱
;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时应按增加二层的层数对待;6 有错层的多层房屋,在错层部位应设置墙,其与其他墙交接处应设置构造柱;在错层部位的错层楼板位置应设置现浇钢筋混凝土圈梁;当房屋层数不低于四层时,底部1/4楼层处...
构造柱
设置
要求
答:
构造柱
设置
要求
如下:1、底部或中间楼层填充墙,墙长超过5米处或者2倍层高的中分处设置构造柱,中分后柱距应小于5米。2、屋顶女儿墙,墙长超过3.9米的中分处设置构造柱,中分后柱距不应小于3.9米。填充墙属于砌体,《砌体结构设计
规范
》和《建筑抗震设计规范》对填充墙均有相关规定。
填充墙
构造柱
的设置应满足哪些
要求
?
答:
1、底部或中间楼层填充墙,墙长超过5米处或者2倍层高的中分处设置
构造柱
,中分后柱距应小于5米。2、屋顶女儿墙,墙长超过3.9米的中分处设置构造柱,中分后柱距不应小于3.9米。填充墙属于砌体,《砌体结构设计
规范
》和《建筑抗震设计规范》对填充墙均有相关规定。