答:
1、
板筋的搭接长度
一般是多少?板筋分为上部受力
筋和
下部受力筋,板筋的搭接分为受力筋之间的搭接;
负筋
与
分布筋的
搭接;负筋与温度筋的搭接。受力筋的搭接按图集要求采用非抗震要求的搭接。负筋与分布筋的搭接图纸没有要求时可取一边150MM。负筋与温度筋的搭接一般图纸都有要求的,可取250-300MM。2...
现浇板
板负筋
与
分布筋搭接长度
应该是多少?
答:
筋直径的35倍。(1)板中受力
钢筋
的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mmm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于6mm,预制板时不应小于4mm。(2)板中受力钢筋的间距,一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时不宜大于于1.5...
分布筋的长度
是多少?
答:
1、温度筋的长度=轴线长度-两边负筋标注长度+搭接长度*2+弯勾*2,加不加弯勾*2
,看钢筋等级,一级钢可加也可不加,二、三级钢一律不加弯钩;2、温度筋的根数=(轴线长度-两边负筋标注长度)/温度筋的间距-1才准确;不过有时候受力筋可以起到温度筋的作用,不单独配了分布筋出现在板中,布置...
现浇板中,
分布筋的长度
如何计算?
答:
如要手工计算,分布筋长度为:
板支座负筋中分布筋所在板跨净长度减去两侧板支座负筋长度加和支座负筋的搭接(一般搭接为一5d
,并且不小于二00
梁板
钢筋搭接长度
是多少?
答:
纵向受拉
钢筋的搭接长度
应按纵向搭接接头面积的百分率进行计算:小于或等于%25时取1.2倍锚固长度;大于%25小于%50时取1.4倍锚固长度。
板的
搭接:板筋分为上部受力
筋和
下部受力筋,板筋的搭接分为受力筋之间的搭接;
负筋
与
分布筋的
搭接;负筋与温度筋的搭接。受力筋的搭接按图集要求采用非抗震要求的...
负筋和分布筋连接
一般
多长
?
答:
负筋和分布筋连接
一般是150 G101-4图集编制并未明确该部分钢筋构造,G901-4属于对平法图集的延伸和扩展。二者是附带关系还是各自独立并未得到明确说法,陈教授称G901系列为平法的山寨版,因G901系列并非陈教授主编,且存在于平法理念相违背的地方。但G901确实是国家建设部和住建部审批发行的标准图集,因此...
现浇板内
的分布钢筋
在结构说明上未注明,有没有规定的标准?
答:
分布筋的功能是使主筋绑扎成网,浇捣混凝土时主筋位置不发生偏离。另一功能是提高主筋的连接长度。
板负筋的分布筋
与另一方向的负
筋搭接长度
,具体的取值范围平法中没有明确,一般取150mm即可。间距常规取200mm。(陈青来平法讲座答疑)
板筋
分布筋
锚固
长度
怎么算的
答:
所谓“锚固
长度
”,是‘受拉
钢筋
的锚固长度’的简称。GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.3.1条“当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:La=α·fy/ft·d”.楼主说‘板筋
分布筋
锚固长度’,分布筋是不受力的构造钢筋,没有锚固长度的要求。
板分布钢筋的长度
按什么计算?
答:
分布筋长度
=
负筋
布置范围长度-负筋扣减值 即分布筋只要能固定负筋就可以了,不需伸入支座,也不要弯钩,而且在角部有两个方向负筋时,可不需要负筋.
板负筋
计算公式
答:
面筋长度=净长+2*la+2*6.25d(一级
钢筋
)+
搭接
根数=(净长-2*50)/间距+1 la:非抗震; lae:抗震 端支座
负筋长度
=净长+la+6.25d+(板厚-2*保护层)根数=(净长-2*50)/间距+1 中间支座负筋长度=左净长+右净长+2*(板厚-2*保护层)根数=(净长-2*50)/间距+1