66问答网
所有问题
当前搜索:
有效质量系数小于90怎么办
有效质量系数小于90怎么
调整
答:
有效质量系数小于90调整方法如下:
1、对于3层的房子,最多能加的振型数量只有9个,若超过9个还不能满足要求,就要考虑结构布置是不是合理
。2、算法一是指按侧刚模型进行结构震动分析,算法二是指按总刚模型进行结构的震动分析,当考虑楼板的弹性变形(某层局部或整体有弹性楼板单元)、或有较多的错层...
关于PKPM
有效质量系数
的问题
答:
有效质量系数不够的话,
只有增加震型数
。不过感觉震型数足够了,一般不会达不到90%,是不是你的模型参数有问题?看不到具体模型文件,就不好说了。
有效质量系数
为什么会
小于90
%?
答:
出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的
有效质量系数
即振型参与质量系数,规范即是通过控制有效质量振型参与质量系数的大小来决定所取的振型数是否足够。(见高规(5.1.13)、抗规(5.2.2)条文说明)。这个概念不仅对糖葫芦串模型有效。一个结构...
有效质量系数小于90
会有什么隐患
答:
松散
。有效质量系数是指每个质点质量与其在某一振型中相应坐标乘积之和与该振型的主质量,小于90会有松散隐患,一个弹性质点2个自由度,振型数=总自由度时,有效质量系数一定≥90%,振型数与楼的结构布置有关,一般通过试算来决定选择振型数。
剪重比:是控制各楼层最小地震剪力。其实就是说在设计时,为了控制控制楼 ...
答:
控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能
小于
规范的要求。剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“
有效质量系数
”来控制,当“有效质量系数”大于
90
%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然...
pkpm
有效质量系数
红了改哪里
答:
pkpm
有效质量系数
红了改系数需要满足不
小于
百分之
90
。根据查询相关公开信息,有效质量系数需要满足不小于百分之90,可在前处理里面设置一下,让软件自动计算振型数,直到满足90即可。
剪重比不满足规范要求时
怎么
调整?
答:
最主要的解决方法是调整底部的结构刚度、调整竖向构建的截面尺寸、调整上部结构的质量减少地震力使之满足规范要求。具体解释如下:1、剪重比不满足要求时,要检查
有效质量系数
是否达到
90
%,若没有达到:①、查看振型数是否足够;②、查看是否有局部振动,改变布置,去掉局部振动,重要的部位需要进行加强。2...
PKPM
有效质量系数
不够
答:
比较一致的说法就是结构振型整体性差,局部振动明显,固有振型数很多,所以导致振型参与
质量
不够。而且往往前十几甚至几十个振型都是局部振动的结果,显然取这样的结果是不合理的。你应该看一下空间振动动态模型,看看哪个振型才是整体振动。一味地增加振型数我也不知道是好还是不好。70m的框架应该是...
高阶局部振动
怎么处理
答:
当补强深度超过5㎝,且内外宽度相同,不支设模板时很难保证其密实度,必须支模,支模时应在顶部开设一个洞口,洞口宽度不
小于
5㎝,以便混凝土流淌顺畅,振动棒容易插入。
有效质量系数
不满足要求的原因分析和处理:在SATWE软件的应用中,经常有设计人员会遇到某些工程在采用“总刚模型”进行设计时,结构有效...
pkpm
有效质量系数
有一向够有一向不够
怎么办
答:
pkpm
有效质量系数
有一向够有一向不够看一下空间振动动态模型,会很明显是局部在振动,删除雨蓬按照荷载加上就行。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
pkpm有效质量系数红了改哪里
pkpm质量比不过可以吗
有效质量系数不满足怎么办
有效质量系数小于90原因及调整
pkpm有效质量系数不够怎么办
模型有效质量系数不满足
质量参与系数大于90
y向有效质量系数不够
怎样降低有效质量系数