66问答网
所有问题
当前搜索:
暗挖隧道通风要求
隧道
工程
通风
的多少米必须设置通风
答:
隧道施工独头掘进长度超过150m时,必须采用机械通风
。通风管的安装应符合下列要求:1、单独压入式的进风管口或吸出式的出风管口应设在洞外,前者
宜在洞口里程20m以外,后者则应作成烟囱式
。2、
通风管靠近开挖工作面的距离
应根据具体情况确定。压入式通风管的出口距开挖面的距离应通过计算确定。3、采用...
隧道
施工
通风
的
要求
是什么
答:
式中t---
通风
时间,取35min S---
隧道
开挖的断面面积,按70.72m2 K’---Co允许浓度,取100ppm,换算为1*10-4m3 A---同时爆破的炸药消耗量,A=S*L’’*q=70.72*2.5*0.7=123.76kg L’’---隧道循环进尺,取2.5m;q---隧道每m3岩石炸药单耗q,取值范围为0.5~1.2;取0.7kg...
隧道
施工中掘进多少米的时候应该安装鼓风机
答:
15.1.4隧道施工通风的风速,
全断面开挖时不应小于0.15m/s,在分部开挖的坑道中不应小于0.25m/s
。15.1.7通风管的安装应符合下列要求:1 单独压入式的进风管口或吸出式的出风管口应设在洞外,前者
宜在洞口里程20m以外,后者则应作成烟囱式
。2
通风管靠近开挖工作面的距离
应根据具体情况确定。...
隧道通风要求
介绍?
答:
隧道通风规定要求:1
主风机安装必须满足通风设计的要求,洞内辅助风机应安装在新鲜风流中
;对于
压入式通风
,主风机应架设在距洞口大于30m、一定高度的高架上。2
主风机应保持正常运转
,如需间歇时,因停止供风而受影响的工作面必须停止工作。3
通风机前后5m范围内不得堆放杂物
,通风机进气口应设置...
隧道
施工独头掘进长度超多少米后采用机械
通风
答:
隧道
施工独头掘进长度超过150m时应采用机械
通风
。其通风方式应根据隧道长度、断面大小、施工方法、设备条件等综合确定。机械通风分为全面通风和局部通风两种形式。(根据作用范围的大小、通风功能的区别划分)。运作原理 全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把整个房间里面的有害物质浓度稀释...
隧道
施工的
通风
方式有哪些?
答:
风墙式通风:在
隧道
较长,未设平行导坑,一般式通风难于取得效果时,可在隧道成洞适当处,用砖和木板隔出一条2~3m2的风道,以减少风管长度,增大风力,满足
通风要求
。隧道的分类:按照隧道所处的地质条件分类:分为土质隧道和石质隧道。按照隧道的长度分类:分为短隧道、中长隧道、长隧道和特长隧道...
隧道
内施工用电安全措施
答:
3、
隧道通风
与除尘的安全规定 通风系统应有足够的能力并保证空气中含有的有害气体、粉尘等物质的浓度不超标;洞内通风系统应设有专职人员管理,风机管路吊挂必须牢固,漏风处要及时修补,保证通风效果良好;做好施工防尘措施,喷雾洒水并密封尘源,使粉尘与操作人员隔离,搞好个人防护。
隧道
施工
通风
的目的
答:
要求
空气中的一氧化碳浓度不得大于30毫克/米,氮氧化物(换算成二氧化氮)浓度不得大于8毫克/米,含游离二氧化硅10%以上的粉尘浓度不得超过 2毫克/米。②道路
隧道
。
通风
以消除汽车排烟中的一氧化碳和烟雾为对象,确保司机的安全视距和行驶舒适性。③地下铁道。主要考虑车站和区间要有适宜的气温,并控制好...
隧道通风
设施养护的基本
要求
是什么?
答:
隧道通风
设计要考虑的主要问题。空气中有害物质的容许浓度:人的忍受程度、行车安全视距。需风量计算问题:考虑交通量、排放量。通风方式及通风设备选择:经济性和耐久性。3、确定隧道内污染空气中有害物的设计浓度需要研究的问题。对汽车排放CO量的研究。对汽车排放烟雾量及透明度的研究,人在污染空气中的...
请教瓦斯
隧道通风要求
?
答:
每m3空气中含有10%以下的游离二氧化硅的粉尘不得大于4mg。有害气体最高容许浓度:一氧化碳最高容许浓度为30mg/m3;在特殊情况下,施工人员必须进入工作面时,浓度可为100mg/m3,但工作时间不得大于30min。二氧化碳按体积计不得大于0.5%;氮氧化物(换算成NO2)为5mg/ m3 以下。
隧道
内施工
通风
的风速...