66问答网
所有问题
当前搜索:
智能无功补偿器怎么设置
智能无功
功率
补偿器如何设置
?
答:
1、首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等)。2、接着急速进行
设置
控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手...
智能无功
功率
补偿器如何设置
?
答:
1、首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,这时候就要先别送各投切回路开关(塑壳或微断等),如下图红圈内所示。2、接着急速进行
设置
控制器参数,这时候依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),这时候注意的是分别手动投入各回路,...
JKW—2SC
智能无功补偿器
(调试方法)
答:
4)延时预置:根据补偿要求设置电容器组投入的延迟时间
,延迟时间短,补偿跟随快,补偿效果好,但对于电容柜的使用寿命和安全存在一定影响。所以,应该合理设置延迟时间,建议选择30秒以上120秒以下。5)过压预置:这是一个保护措施,即:超过预置的电压值,无论无功和功率因数数值多少,控制器都不会投入电...
法兰克
无功
功率自动
补偿器怎么设置
答:
1、按住“相别,设置”键5秒,无功补偿控制器即可进入参数设置状态
。2、按“相别,设置”键切换要设置的参数项,进入后操作上行或者下行按键修配置参数即可。3、按“相别,设置”键,确认保存该项的设置数据,并切换到下个要设置的参数选项。
...变压器JKL3A
智能无功
功率自动
补偿
控制器ck该
怎么
调 求大声神回复...
答:
设置无功上限按最小回路电容器容量60%,无功下限设置最小回路电容容量50%,动作时间按投切开关设置
,可控硅的设置1S-10S都可以,接触器投的设备30S-60S,电压上下限可设置450伏和350伏,各回路容量多少也可对应设置,不需要的回路可关闭。CT变比设置按所接进线柜互感器变比设置即可。
JKW5C
无功
功率自动
补偿
控制
器怎么
使用?
答:
4、电压底限350 5、投入门限设15KVAR 6、切除门限5kvar 7、延时设定为30s 8、功率因数设为 0.95 9、如果电流读数为零,要查看接线是不是错了,因为无论变比设的多少都会有读数的。如果功率因数设为0.92,按选的电容投入在10--15,切除在5--15之间都可以 ,延时根据设备运行情况最好早 10秒...
JKW—2SC
智能无功补偿器
(调试方法)
答:
滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示
设置
、循环投切等功能 。这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾
补偿
效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。
无功
功率
补偿器怎样
调试
答:
无功
功率
补偿器
调试分低压和高压两种情况:低压:1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等);2、
设置
控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常;3、送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路...
低压
无功补偿
控制
器怎么设置
答:
1、
设置
目标功率因数一般0.95左右。2、设置投入时限一般15S左右。3、设置互感器变比,这个要看你进线柜互感器变比设置。4、设置过电压值440V。5、设置单个电容器容量,(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置。
无功
功率
补偿
装置在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器...
JKW(G)24A
智能
型
无功补偿
控制
器怎么设置
功率因数
答:
一般控制器里可
设置
两个功率因数值,第一个叫功率因数下限,也叫投入功率因数,可设为0.92~0.94,第二个叫功率因数上限,也叫切除功率因数,可设为0.98~1。这是常规的做法,不同的控制器有些微的差别。你要找该控制器的使用说明,弄清楚控制器功率因数是
如何
定义的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
智能无功补偿器功率因数设置
无功补偿器怎么调到自动
无功补偿控制器设置参数
无功控制器怎么设置
自动补偿控制器显示欠流
常明无功补偿控制器设置视频
无功补偿控制器投切设定
djkw8智能无功补偿器说明书
无功补偿自动控制器设置