66问答网
所有问题
当前搜索:
明装配电箱安装高度
配电箱安装高度
答:
配电箱安装高度如下:
1、地下室照明配电箱明装底边距地1.5米,1层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米
,控制箱的安装高度为中心距地1.5米。2、当箱体高度大于0.8米时,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米;箱体高度小于0.8米时,挂墙明装的配电箱中心距地1.5米。移动式分配电箱下底和地面的...
配电箱
的
安装
标高是多少?
答:
配电箱明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m
,在建筑施工中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备安装高度,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...
户内
配电箱
尺寸规范是多少
答:
家用配电箱的尺寸分宽度、高度和厚度,
尺寸大小有:11cm*16cm*8cm、15cm*17cm*8cm、20cm*21cm*9cm、23cm*24cm*9cm、28cm*28cm*9cm
、28cm*31cm*9cm、28cm*37cm*9cm、28cm*42cm*9cm、28cm*46cm*9cm、47cm*21cm*9cm、47cm*37cm*9cm、47cm*42cm*9cm、47cm*46cm*9cm、58cm*37cm*9cm...
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,
照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
电气
箱安装高度
是多少
答:
1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,
照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度
要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm..2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀...
室内
配电箱安装
有哪些规范
答:
1、首先要确定好
配电箱安装高度
,暗装离地面为1.4米,
明装
离地面为1.2米,但是要注意明装时电度表应加高到1.8米。而且它的垂直偏差不能大于3毫米,侧离不能小于20毫米。2、安装电箱盘时,需要在土建施工时对它提前进行预埋入境内。3、如果把配电箱安装在墙体厚度在240毫米的墙上,要在墙后壁...
照明
配电箱安装
规范
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)
不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m
。“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”之规定...
配电箱安装高度
规范是什么
答:
配电箱安装高度
规范是什么:根据具体情况决定。1、安装在地下室,离地约1.5米。2、一层走道中,照明及配电箱距底部1.7米,控制箱高距中心1.5米。3、配电箱箱体高于0.8米,
明装
距地面1.3米。4、箱体小于0.8米,明装离地1.5米。移动式配电箱底和地面约0.6-1.5米。此外配电箱安装要横平...
施工现场临时用电
配电箱
的设置
高度
是多少?
答:
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-20058.1.4 动力
配电箱
与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力
开关箱
与照明开关箱必须分设。室内配电箱可落地
安装
,也可暗装或
明装
于墙壁上,落地安装的基础应高于地面50mm~100mm。暗装于墙壁时,底部距地面1.4m。
配电箱安装高度
规范是什么?安装方法有哪些?
答:
一.
配电箱安装高度
规范是什么?1.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明配电箱安装高度(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。 2.解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2....