66问答网
所有问题
当前搜索:
无故障点却显示跳闸
电线电路正常,
但是
总是
跳闸
为什么,求解。谢谢
答:
自动跳闸的原因只有三种:短路,过载和空气开关的联线处有虚接
。设置网格与光标主要在“Preferences”对话框中实现,执行Tools→Preferences命令即可打开“Preferences”对话框。设置网格:在打开的“Preferences”对话框选择Graphical Editing选项卡,在其中的Cursor Grid Options部分的Visible Grids(显示网格)栏,...
户内高压断路器常
跳闸
,无报警,检查
无故障
,合闸后正常,请高人指点_百度...
答:
无报警,
说明确实没有过流、短路等等继电保护故障
。请检查跳闸回路各条的电缆线的绝缘情况。我们曾经遇到过几次,开关跳闸,无故障报警,但跳闸回路的电缆线芯之间或对地绝缘不好,合闸后加上电压,绝缘击穿,跳闸。但不显示任何报警。
工厂用的是三相电,分闸
没有
跳,就是跳总闸是怎么回事? 怎么检查
故障
与维 ...
答:
至少三种可能,
1、故障点在分闸以下,但是分闸和总闸的保护整定值配合倒挂,导致越级跳闸
,或者保护配合正确但分闸的跳闸机构本身故障;2、故障点在分闸以上、总闸以下;3、线路无故障,但总闸本身机构故障、滑钩。排查。看看跳闸保护是什么保护动作;目检、鼻检,从外观上检查有无可疑点或异常部位;...
电路
跳闸
的原因是什么
答:
4、安装不良
假如家中电路之间的各个连接点并没有连接得非常牢固的话,一旦电路使用时间长久了,就容易出现松动现象,而且还会让电路出现氧化或者是发热的现象,那么自然就会导致空气开关出现跳闸现象了。这时一定要
详细检查一下各个接口是否连接牢固
,如果没有的话,那么就要重新连接。当发现家中电路出现跳闸的...
电路总是无故
跳闸
是什么原因(
没有
用大功率电器)
答:
1、负载
线路短路
。如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。2、空开问题。这个是额定的负载功率,就是制热过程中,流过开关的电流太大,在经过几分钟后,开关发热过度,就会自动延时跳闸了。3、火线和零线短路(搭在一起了),短路时电流会瞬间无穷大,空开...
请教高手:ABB 7.5KW变频器频繁
跳闸
,
无故障
代码,请问如何检查处理?_百度...
答:
接触器或断路器有
故障
或者外部原因,比如电压不稳激活欠压线圈。电磁干扰,给变频器启停命令被干扰。逻辑电路出点有问题,比如DCSI/O模块触电,或者回路中的继电器等。振动导致虚接。检查柜内有
没有
烧蚀氧化的痕迹(包括盖板,可能有漏电或误接地)。天气原因比如雷雨天气,雷电对系统造成干扰。检查其他...
电表
显示跳闸
了怎么办?
答:
跳闸是为了保护人和电路电器。在排除
故障
后,复位按钮要按下去电闸才能恢复原来的位置。电表跳闸了推不上去怎么办电表开关跳闸推不上去,可能是家里安装了漏电保护器。这时发现电器有漏电的现象,从而出现的跳闸。这时是无法推上去的,即使可以推上去,
但是
只要插上了电器的插座,就还会
出现跳闸
的现象。这时要...
漏电开关
跳闸
是什么原因?
答:
原因有:1、所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。2、负载或导线存在短路。3、负载电流过大,造成过载
跳闸
。根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳的越快。如果是这种情况,请检查是负载
故障
引起的,还是本来配的开关容量不够。4、同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸...
...为什么通电一段时间后空开就会
跳闸
?
显示
电流正常。
答:
打开一段时间后照明空开就会
跳闸
,是不是空开小了,这是空开过载跳着的典型特征,换一个大一电流等级的空开即可。判断是否过流跳闸,方法:拆掉出线,让空开没负载,看它还跳不?如果还跳就证明空开坏了。如果不跳了就证明空开是过流跳闸,必须减少负荷或换成更大规格的,当然也要考虑原来线径是否够粗。
家里电路无缘无故总是
跳闸
是什么问题?几乎所有电器都没开,只开了电脑...
答:
你把漏电开关的两条输出线拆开,如果不跳就是线路有问题,如还是跳就是漏电开关损坏了,换漏电开关。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
显示跳闸但是没跳闸
没跳闸显示跳闸怎么回事
入户电表跳闸屋内不跳
跳闸但是没有掉下来
跳闸怎么回事
电箱显示跳闸可闸没跳
家里总开关没跳闸电表箱跳闸
家里显示跳闸但是没跳闸
跳电了闸没跳