答:
请看以下
公式补偿
电容器容量
计算
提高功率因数所需补偿电容器的
无功功率
的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:Q1=Ptg...
无功功率计算公式
答:
无功功率计算公式:P=U×Icosφ
。解析:其中的φ指的是电压和电流的相位差。在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。无功功率是指在具有电...
无功补偿
容量的
计算公式
答:
(1)按照变压器容量进行估算 常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,例如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar 。(2)通过查“
无功补偿
容量
计算
系数表”进行计算 电网输出的功率包括两部分:一是有
功功率
:直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或...
无功补偿
值范围是多少正常
答:
变压器负载率大于60%,
功率
因数考核标准为0.9时,
无功补偿
在0.86~0.95间波动属正常范围。月平均功率因数低于该值罚款,高于该值奖励。
计算公式
:有功电度+变损有功电度/根号(有功电度+变损有功电度)平方+(无功电度+变损无功电度)平方 配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、...
变压器的
无功补偿
如何
计算
答:
(1) 单台电动机无功补偿容量的确定计算方法。
单台电动机随机补偿的Q=(20%—30%)P
(2)综合负荷补偿容量的确定计算方法。 Q=(tg 1—tg 2)KPav KPav——用户最高负荷月平均有功功率KW。 tg 1——补偿前功率因数角的正切值。 tg 2——补偿后功率因数角的正切值。 本回答由科学教育分类达人 章斌推荐...
工厂用电
无功功率补偿
如何
计算
?
答:
每KW需电容
补偿
量:有功功率:P=1KW 视在功率(功率因数为0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率
:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=1/0.95≈1.053(KVA)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053...
低压配电的
无功补偿
容量怎么
计算
?
答:
tgφ=√1-cos²φ/cosφ Qk=p(tgφ1-tgφ)(kvar)式中cosφ1:
补偿
前的
功率
因数 cosφ:你想达到的功率因数 Qk: 所需补偿容量(kvar)p: 线路总功率(KW)补偿前的功率因数可以用功率因数表测量,或通过用电量进行
计算
:功率因数=有功电度/根号 有功电度平方+
无功
电度平方 ...
什么是
无功补偿
?无功补偿的
计算
?
答:
无功补偿
的具体实现方式:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的
无功功率补偿
。无功补偿的意义:⑴补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数...
无功补偿
怎样
计算
视频时间 01:58
功率
因数提高到0.9,如何
计算无功补偿
容量?
答:
--- 补偿后
无功功率
;COSφ2 --- 补偿后功率因数。2. 据此
公式计算
,如果需要将功率因数提升至 0.9,在 30%
无功补偿
情况下,起始功率因数为:Q=S*COS其中Q=S*30%,则:0.3= COS =0.749即:当起始功率因数为 0.749 时,在补偿量为30%的情况下,可以将功率因数正好提升 0.9。