答:
当压力低于闭锁压力时,控制回路断开,不能进行任何操作
。但开关因气体压力闭锁时,需要通过上下侧的开关来切断该回路,检查漏气点处理并补气。该开关已不能操作,强行复位开断可能导致断路器开断失败 看母线还是线路倒闸,满足电气“五防”即可。电气“五防”为:防带负荷分合隔离开关 防误分、误合断路器...
主变中压侧开关
压力低
,
闭锁
分闸
答:
压力低闭锁
重合是为了防止开关压力低,造成损坏。由上级保护及
断路器
来切除。断路器靠SF6气体来灭弧,压力低影响灭弧能力,所以如果故障后重合闸动作再合闸,合于故障又要分闸。
断路器
空气
压力低 闭锁
怎么办
答:
我们电气运行人员最怕的就是误操作,
包括: 1、带负荷拉、合隔离开关; 2、带接地线(接地闸刀)合闸; 3、人员误入带电间隔; 4、误分、误合断路器
; 5、带电挂接地线(合接地闸刀)。以及非同期并列等。其中闭锁包括: 机械闭锁是开关设备操作机构的机械结构相互制约,从而达到相互联锁的闭锁方式。 ...
断路器
液压操作机构油压逐渐下降时发出的信号为什么
依次
为
答:
断路器
液压操作机构油压逐渐下降时发出的信号
依次
为( B)。A
闭锁
合闸信号一闭锁重合闸信号一闭锁分闸信号 B闭锁重合闸信号一闭锁合闸信号一闭锁分闸信号 C闭锁分闸信号一闭锁合闸信号一闭锁重合闸信号 D闭锁分闸信号一闭锁重合闸信号一闭锁合闸信号 ...
高压柜中,
断路器
的
闭锁
,合闸,分闸是什么歌过程?先后
次序
是什么?_百度...
答:
高压开关柜分闸步骤:手摇式开关:先扭动分合闸开关至分为,是开关断开连接,然后摇出开关,开关下口断电。如果是主进开关,则除主进开关下口外,全部停电。固定式开关:先扭动分合闸开关至分位,开关柜左侧有个旋转把手,旋转到检修(最右边那个),然后从左往右一次分开上下隔离,最后合接地。
断路器
分闸
闭锁
应当如何处理?
答:
1. 如果是sf6气体降至
闭锁压力
,则需要补气至额定压力(有可能检修是否漏气);2.如果是液压机构油压降至闭锁压力,则需要启动油泵打压至额定压力;(有可能检修是否机构故障)3. 如果是
断路器
自身的电气保护其作用,那要调整电气回路至正常状态;总之,要根据不同的闭锁来处理,回复常态;如果是设置闭锁...
为什么
断路器
合闸
闭锁
答:
合闸
闭锁
就是防止
断路器
合闸后再合闸,即合闸后闭锁合闸,是在断路器合闸回路中串接控制弹簧储能电机工作的行程开关常开接点。造成这种情况的原因有很多,比方说合闸动力源提供的动力不够。(空气
压力低
、弹簧未储能)或者是电气回路中闭锁,(绝缘气体压力低、真空压力上升、5防闭锁等)也有可能机械早成...
SF6
断路器
中SF6气体
压力过低
时,断路器将会怎样?
答:
SF6
断路器 压力过低
,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁压力
报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
sf6
断路器压力过低
是什么原因?
答:
SF6
断路器 压力过低
5、断路器动作后,应查看有关的信号及测量仪表的指示,并到现场检查断路器实际分、合闸位置。6、需要紧急手动操作高压断路器时,必须经调度同意后方可操作。二、运行注意事项 1、SF6
断路器压力低于闭锁
值时,应立即将该开关控制电源断开,并将机构卡死,禁止该开关带电分、合闸。2、运行中的SF6断路器应...