66问答网
所有问题
当前搜索:
插座只有160电压
家里的
插座
拆开来量,
电压
才
160
V。求教为什么啊
答:
从你的描述来看,
貌似是火线有问题了
,原来的故障是火线对零线电压不正常,当时不知道你有没有测量零线对地是否有电,你将配电箱出线火零线对调后,插座的火线(实际上是零线)仍然带电,显然不正常,检查导线是否有断路吧
...的
插座
零线与地线之间有70V
电压
,而且火线与地线之间
只有160
V...
答:
零线本身就是地线,你的零线对地
有
70V
电压
,说明零线的到地线的阻抗很大(变压器零线到你家的线过长,过细,或者接触不良等等),火零之间的是
160
V+70V=230V。
插座
用万用表测
只有 160
V左右,不能用,是什么问题呢?
答:
你测出的160V可能是感应电压
,一接上用电器电压就会下跌为0V,所以还是把插座拆开,仔细检查线断在哪里!如果是排插,问题可能出现在推推开关上,如果是安装在墙上的插座,可能是埋在墙里的线有霉断现象!
220 v
插座有
电但
电压160
v是什么原因
答:
一个是供电电压低
。一个是线路坏或者插座接线不良。
...的
插座
零线与地线之间有70V
电压
,而且火线与地线之间
只有160
V...
答:
零线对地
电压
高,说明楼主所用电网当时三相负载不平衡,使零线对地呈现高电压70多伏,由于居民区多是单相电用户,负载变动参数大,
有
时零线呈现电压是正常的。交流电:由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故...
插座
火线
160
v请教什么原因?
答:
表和测量都没问题的话。再测一下火线与地线电压,还是
160
说明供电电压不够或火线接触不好;与地线电压正常则说明零线接触不良,上面
有电压
。
...检查发现电表后空开电压是220v,屋内
插座
的
电压只有160
v了,是...
答:
空气开关输出
电压
正常,检查输入电压是否正常。如果正常,线路上的电压不正常,检查线路是否虚接。
家里有的
插座
是220伏的
电压有
的是
160
伏怎么回事
答:
接触不良。一般 都是开关或者插板接点松动,线路中间有接头的也有可能接头接不好。
家用
插座
电源火线与接地线测得
有160
伏
电压
是否正常
答:
不正常。地线故障,地线地阻或连接地极的导体接触不良;
家里热水器的地线插孔
电压160
V,是哪里出了问题?
答:
热水器烧坏了,而且对外壳绝缘破坏了。火线与外壳漏电了,所以漏电保护跳了。而且电阻也太小了,电流太大烧坏了插头。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
为什么插座的电压只有140V
220v插座电压只有50多
220v插座电压只有80多
插座有电但是电压很低
有的插座220V有的160V
插座只有几十伏电压
家里有插座电压不足220v
插座电压150为什么
插座210v电压正常吗