66问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风管风速设计规范
排风风管风速
一般是多少
答:
1. 根据《建筑
设计
防火
规范
》,建筑
排烟
口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。2. 排烟口与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5米。3. 排烟口设在顶棚上时,距可燃构件或可燃物的距离最小应为1.0米。4. 高层民用建筑的排烟口应设在防烟分区的顶棚上或靠近顶棚的墙面上。5...
排烟
系统主
风管风速
最大是多少
答:
1.
排烟
系统主
风管
的
风速
应符合国家建筑
设计
防火
规范
的要求。对于金属管道,风速不应超过每秒20米;对于非金属管道(通常是混凝土风井),风速不应超过每秒15米。2. 排烟口或送风口的最低风速计算方法如下:首先,将每小时的总风量(立方米)除以3600,再除以风管的横截面积(平方米),得出的结果即为...
防
排烟风管风速
大于20
答:
不可以大于20。当送风、
排烟
管道内壁为金属时,
设计风速
不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s。
镀锌
风管风速规范
要求
答:
根据百度文库相关资料显示:镀锌
风管风速规范
要求如下:1.对于矩形风管,边长小于或等于450mm时,最大流速应小于或等于15m/s;边长大于450mm时,最大流速应小于或等于20m/s。2.对于圆形风管,风速应小于或等于15m/s。3.在人行区域、洁净室、工艺设备内部等场所,风管内的风速应小于或等于10m/s。4...
排烟
口的
风速
是多少
答:
规范
规定采用金属风道时,不应大于20m/s,
排烟
口的
风速
不宜大于10m/s。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算
风管
的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
排烟风速
是多少???
答:
1.
规范
要求金属风道的最大
风速
不应超过20m/s,而
排烟
口的风速应控制在10m/s以内。2. 计算风速时,可以使用公式:风速 = 排烟口风量 / 排烟口面积。建议对于金属风道,风速范围在15-20m/s,而对于排烟口,风速应在6-8m/s之间。3. 了解风量、风速、静压和截面面积后,可以计算
风管
的长度和高度。
风机到竖井段
风管规范风速
控制为多少?
答:
这个不是很清楚的
排烟
系统主
风管风速
最大是多少
答:
根据<<建筑
设计
防火
规范
>>规定:
排烟
系统管道的
风速
应符合下列规定:采用金属管道时,不宜大于20m/s,采用非金属管道(注:多为混凝土风井)时,不宜大于15m/s。
排烟
机房有何要求?
答:
2、
排烟
管道。机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道
设计风速
不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s。3、排烟防火阀。排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:垂直
风管
与每层水平风管交接处...
厨房风机出风口标准
排风风速
、末端风口
排烟风速风速
要求
答:
《饮食建筑
设计规范
》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s,
排风管
内速度不应小于10 m/s;(3) 热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5 Pa。然而,有...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两个排烟口最小间距是多少
排烟口的风速规定规范
排烟口风速最低要求
油烟风管最大过风量标准
排烟风口风量测试规范要求
排烟口风速一般不小于多少
防排烟管道风速多少
烟囱设计规范
消防排烟管风速标准