66问答网
所有问题
当前搜索:
挑梁拆模混凝土强度要求
某现浇钢筋
混凝土
阳台跳梁,已浇筑混凝土并养护完毕,带
拆
摸,分析并回答...
答:
1、挑梁根部受到弯矩和剪力的作用;2、此
挑梁拆
除底模时
混凝土强度
应是100%;3、
拆模
顺序遵循什么原则:先侧模,后底模;先梁外头,后梁根部
混凝土
打完多少天能
拆
内架
答:
混凝土打完多少天能拆内架;严格说需要10天左右,
要达到80%的强度才能拆模
。但在夏天由于气温高,增加了混凝土的早期强度,可以在7天时间拆除。如果是悬空挑梁,还是需要10天以后才能拆除。作用 在混凝土中,砂、石起骨架作用,称为骨料;水泥与水形成水泥浆,水泥浆包裹在骨料表面并填充其空隙。在硬化前...
混凝土挑梁
模版多久可以
拆
答:
柱、墙、梁不做支撑的侧模: 12小时 混凝土墙、梁、柱浇注的模板的拆除时间是根据
混凝土强度
确定的,不同的情况
拆模
时间。一般是3-7天。
混泥土
梁的底板
拆模
需要多久?好像跟温度有关系吧?是不是累积温度加起来...
答:
梁底板拆模需要多久要要据同条件养护的试件拉压强度来确定,
跨度小于8米的梁底板拆除时其强度必须达到设计强度的75%方可拆除
;当梁跨度大于等于8米或为纯挑梁时其强度必须达到设计强度的100%才能拆除。拆模时间跟温度的关系也就是跟砼强度的关系,一般情况下温度越高其早期强度也就越高,也就是砼达到...
土建工程中现浇板、
挑梁
、楼梯、构造柱模板拆除需要多长时间
答:
1、构造柱模板拆除只要砼表观质量完好就行了啊。2、现浇板、
挑梁
、楼梯的模板拆除要按下表执行:表4.3.1 底
模拆
除时的
混凝土强度要求
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度 标准值的百分率(%)板≤2 ≥50 >2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、板子 ≤8 ≥75 >...
建筑结构知识:砌体结构
挑梁
设计注意要点有哪些
答:
当采用现浇时,1.
挑梁
是静定构件,没有多余的约束来“帮忙”,所以计算荷载组合值要正确,承载能力及挠度不能马虎;2.
混凝土
等级不应低于C25,箍筋间距不应大于150;3.注意标高应适合阳台标高;4.与圈梁的非完全重叠处,各配各的纵向钢筋,省去挑梁箍筋;5.设计说明应强条
拆模强度
一定要达到设计强度的...
十二天
混凝土挑梁
能
拆模
吗
答:
悬挑构件规定是达到100%设计
强度拆模
,如果气温高,上面又没有荷载,12天差不多了,最好15天。
施工完成后在
挑梁
处打110的孔会出现什么问题
答:
一棵大树580朋友说的对,要看部位、梁截面高度才能确定。
挑梁
是静定构件,没有多余的约束。别的超静定构件则有多个约束,可能内力重新分配。用通俗话说,就是,万一有点问题没有“他人”来帮你。所以,设计、施工都得更小心。你看看验收规范,挑梁不论跨度大小,
拆模强度
都得100%。
底板、顶板、剪力墙
强度
分别达到多少能
拆模
答:
底板,剪力墙都是在第二天就可以拆除侧
模
,没有具体
强度要求
。顶板或是梁板有2种。一种是小于8米跨度的,75%以上。还有就是大于8米跨度或是属于
挑梁
的,必须达到100%。
混凝土
结构工程施工质量标准作法?
答:
(1)模板过早的
拆模
,
砼强度
不够,容易造成结构沉降变形、开裂,甚至坍塌,所以一定要按照规范规定的
强度要求
进行拆模;(2)在楼面堆放的模板集中荷载不得超重。4、梁、板的支模标准作法:(1)当梁底模板跨度≥4m时,应进行起拱,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/1000,先主梁起拱,后次梁起拱,起拱线要顺直,不得有...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
挑梁拆模时间
预制构件混凝土拆模强度规范
混凝土桥梁拆模规范要求
梁跨度超过8米几天可以拆除
拱墙混凝土拆模强度要求
挑梁和悬挑梁的区别
梁拆模时混凝土强度不得低于
梁模板拆除混凝土强度要求