答:
1、多层砌体,沿墙高每隔500mm的距离就要配置一个2φ6的拉结钢筋,并且要与承重墙、柱拉结连接,需求伸入墙内至少1m
,而6、7度需伸入底部三分之一楼层、8度需伸入一半楼层、9度需伸入全部楼层,其墙顶要与楼板、梁拉结;2、钢筋混凝土砌体,沿框架柱每隔500mm高设一个2φ6的拉筋,伸入墙内长度不...
拉结筋
设置规范
答:
拉结筋设置规范如下:
1、多层的砌体结构,后来砌的非承重隔离墙,需沿着墙高,只要距离500毫米就配置2p6拉结钢筋
,并且要与承重墙或者承重柱拉结,每边探入墙内的距离至少1米,6、7度时底端三分之一的楼层,8度时底端二分之一的楼层,9度时所有楼层,墙顶端也应该与楼板或者梁体拉结。2、填充墙...
拉结筋
设置
要求
?
答:
1、一般设置于砖墙与砼构件交接的部位,通常情况下沿墙按照高500mm的间距每排两根,升入砖墙内1000mm
,其钢筋一般采用预留或化学植筋的形似来满足要求。2、设置在砌体水平灰缝中
钢筋的锚固长度不宜小于50d
,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。3、设置在砌体水...
新规范墙体
拉结筋
长度有什么
要求
呢?
答:
新规范要求沿墙高隔500毫米配置一个2φ6的拉结筋,并且要与承重墙、柱进行拉结连接,伸入墙内在1米以上
。具体来说,
6、7度的拉结筋要伸入楼层底部三分之一处
,8度要伸入一半楼层处,9度要伸进所有楼层,墙顶区域要与楼板、梁进行拉结。钢筋混凝土沿框架柱隔500毫米做2φ6的拉筋,伸入墙内长度在60...
砖墙
拉结筋
设置标准是什么?
答:
墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高处或洞口处设置系梁
。特殊情况:
拉结筋通常用直径6.5毫米细钢筋制成
,多用在砖墙的L转角和T字转角处,每隔500毫米放一层,每层每125毫米宽度范围内放一根。长度按规范。在砌体留槎的时候必须按规定放置拉结筋。
砌筑墙体
拉结筋
的规范
要求
?
答:
1、对宽度大于300mm 的洞口上部应设置过梁。2、与构造柱相邻部位砌体应砌成马牙搓,马牙搓应先退后进,每个马牙搓沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm 。砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm 设
拉结
钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计
要求
。3、当砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、...
拉结筋
设置
要求
答:
拉结筋
设置
要求
介绍如下:构造柱依据GB50203-2011:《砌体结构工程施工质量验收规范》12G614-1:《砌体填充墙结构构造》GB50924-2014:《砌体结构工程施工规范》设置条件:1、当墙长大于5m,或者大于层高两倍时。2、墙体转角处。3、砌体丁字接关处。4、门窗洞口大于2.1m门窗洞口尺寸大于等于2.1米需要设置...
填充墙
拉结筋
设置规范
答:
1.
拉结筋
的截面积应根据设计图纸
要求
进行计算,并符合相关标准要求。2. 拉结筋的材质一般选用优质的钢筋,根据设计要求进行选择。3. 拉结筋的直径一般应不小于墙体厚度的1/6,且不小于6mm。4. 拉结筋的埋入墙体深度不应小于墙体厚度的2倍,并且不得小于50mm。5. 拉结筋应遵循“交叉”或者“平行”...
拉结筋
长度规范
要求
答:
拉结筋
长度规范
要求
如下:填充墙沿高度500mm设置一道拉结筋,考虑砖的实际尺寸可按400/600mm设置一道拉结筋,拉结筋长度不应小于墙长的1/5且不小于1000mm,末端做135度弯钩,并应符合设计要求。构造柱与墙体交接处留出马牙槎,马牙槎先退后进,宽度为60mm。砌体填充墙净高>4m时设置混凝土板带;砌体填充...
墙体
拉结筋
设置有哪些
要求
?
答:
墙体
拉结筋
设置规范有:梅花形拉筋设置、拉筋长度和埋放深度、拉筋的间距与数量、拉筋的固定和连接。1、梅花形拉筋设置:拉筋一般采用梅花形钢筋,且最好采用楼盖梅花形钢筋,长度应不小于墙高的三分之一,绑扎时
要求
两股不能太少。2、拉筋长度和埋放深度:拉筋的长度一般应为墙高的三分之一至二分之...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
拉结筋长度是70还是1米
墙体拉结筋搭接长度规范
填充墙拉结筋最新规范
拉结筋全长贯通规范
砌体拉结筋间距500还是600
二次结构填充墙拉结筋规范
砌体拉结筋要求