66问答网
所有问题
当前搜索:
承重梁加截面直筋好吗
4米
承重梁
怎么配筋4米承重梁可以焊接二段吗
答:
5、当跨厚大的时候,楼板
截面
相对有效截面高度小,也就是钢筋抗弯力臂小,会比较浪费钢筋,另外楼板挠度不易满足要求,这时可以适当增加楼板厚度,减小跨厚比,可以明显减少配筋量。二、4米承重梁可以焊接二段吗1、4米
承重梁不
可以焊接二段,搭接要求可以看混凝土结构设计规范GB50010—2010第8章第4节8....
承重梁
加固,可以在梁底部再加钢筋浇筑吗?这样有用吗?
答:
一,通过计算确认.二,我的意见是,把下部的混泥土凿开100MM再在下部三分之一的放开入口,然按加固的提高一个级别安放直 锚入支坐再回填混泥土(高一等级的)但这有个前提就是没有交货,
承重横梁
断
截面
的计算
答:
首先,
梁截面
的高度肯定是大于其宽度的,高度大,惯性矩大,上下盖板的厚度一般是相同的,两侧的腹板厚度略小于上下盖板的厚度 箱型梁的计算过程不算复杂,但是我写给你的,你可能看不懂的,是跟材料力学的内容结合在一起,有些概念你可能不理解的,相对比较专业,所以我没有给你计算过程! 但是你的
横
...
梁配筋多大合适?
答:
可用240X400的C25砼梁,底筋2Ф25
直筋
,2Ф25弯筋(离支座1米处开始45°上弯), 箍筋Ф8200,过梁伸入墙内0.5米。下面3根25的,中间2根25的,上面2根25 的,
承重梁
下面3根25的,上面3根22的,界面24厘米X40厘米。
承重梁
长5米,最大可能均匀承载10吨,
截面
18X400,配筋底3根20∮,面2根...
答:
当然如果是混凝土墙,墙厚度还可以,应该没问题
。总之条件不明确。从字面上看是不是总共承载10吨?那样的话,均布荷载就是2吨/每米。也是很重的!梁截面小了。5米跨度的梁(梁下面是空的),梁高不能小于500,梁宽也要300以上。否则配再多的筋也提高不了梁的承载力。除非是预应力梁。而且梁的...
7米
承重梁
用7根22钢筋可以吗
答:
七米
承重梁
用七根22的钢筋也是可以的,不过一般具体应根据钢筋的型号而定。若使用的是二十五钢筋的话,则需要六根,施工时上面需要两根,底下需使用四根。在安装和布置钢筋之前,一定要对其型号、尺寸进行仔细的核对,查看和图纸要求的师是否一致。在捆扎的过程中,要根据要求来操作,比如说焊接的长度和...
建三层楼房一楼有个八米的
承重
大梁,底
筋
四根25的螺纹钢没有弯勾可以吗...
答:
可以,但是不抗震,也没多少抗剪切力,4条,最好是两条直放,两条做预应力弯曲!和柱子连接处上下都做支撑
筋
承重梁
钢筋打断了还能补救吗?
答:
1、 这个需要根据断裂的具体情况来判断。2、 要是断的钢筋是箍筋和构造钢筋,而且损坏的数量并不多,是可以补救的,直接把损坏的钢筋焊接起来,之后再用高强度的砂浆补好就可以了。3、 但如果是纵向受力钢筋打坏了,就会影响到整个梁的承重能力,一般是很难补救的。关于
承重梁
钢筋打断了还能补救吗,...
承重梁
钢筋打断了还能补救吗
答:
1、这个需要根据断裂的具体情况来判断。2、要是断的钢筋是箍筋和构造钢筋,而且损坏的数量并不多,是可以补救的,直接把损坏的钢筋焊接起来,之后再用高强度的砂浆补好就可以了。3、但如果是纵向受力钢筋打坏了,就会影响到整个
梁
的
承重
能力,一般是很难补救的。
承载梁上面开洞会有哪些问题?需要注意什么呢?
答:
②:
承重梁
上有箍筋。由于承重梁上的主筋是上下分布的,所以也需要箍筋来进行连接。梁中的箍筋就是一个矩形形状的钢筋,将上层
筋
和下层筋卡在内部,然后通过绑丝绑扎牢固。③:承重梁是通过钢筋混凝土形成的一个整体。上面给大家介绍了承重梁的主筋以及箍筋,最后我们通过支设模板把主筋和箍筋放在模板的...