66问答网
所有问题
当前搜索:
总功率380kw用多大铜排
380
V 220
kw
、280kw电机选
用多大
的
铜排
合适?
答:
220KW对应电流在440A左右、280KW在560A左右,每mm2通2A电流,铜排截面为220mm2/280mm2,
因此50×5的铜排就足够了
。
350
kw
发电机低压柜
用多大铜排
答:
60*8的
。根据查询发电机相关消息得知,350kw发电机低压柜用60*8的铜排比较好。发电机(Generators)是指将别的形式的能源转换成电能的机械设备,由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
350
KW用多大铜排
答:
从铜排的截流量来看,
60*8的排比较好
,有一定余量
80*8
的
铜排
能带
多大功率
答:
450千瓦。
据相关资料显示50*8的铜排载流量大概1200A
,再乘以电压380,大概480KW,再乘以0.8等于450KW左右。功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。
如何选择
铜排
规格,比如我的MCC柜所有电机
总功率
为104
kW
选什么规格的铜排...
答:
双层铜排[40℃]=1.56 -1.58
单层铜排[40℃](根据截面大小定)3 层铜排[40℃]=2 单层铜排[40℃]4 层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择 ,最好用异形母排 替代 )铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求 TMY100*10 载流量为:单层:10...
电力行业的大侠们帮帮忙吧。怎样选择电缆截面积和
铜排
母线载流量...
答:
不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上
总功率
为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该...
急问:400A、200A、100A的断路器需
用多大
的
铜排
?40A\32A\16A\10A需用...
答:
1.5平方毫米---铝18A;铜24A;2.5平方毫米---铝24A;铜32A;6 平方毫米---铝40A;铜56A。100
KW
如果是三相负载,满负荷电流大约200A上下,十来米以内的近距离选择70平方铜线非电缆基本够用。距离远选择95平方铜电缆够用大约需要用95mm2的电缆。三相四线分成220,总负荷100
kw
,要配200A的空气...
电机KW和电缆线是怎么计算的,1个
KW需要
多少平方的线?
答:
所以按平方2A就可以了,为了保险一点,建议还是按1.8A,这样即使长时间工作电流大也没有问题。另外倘若是
采用铜排
,建议还可以放大点。1、看电机是三相还是单相的,根据电机的额定电流来配电缆。2、确定电流:用经验法或从电机的名牌上可以知晓。3、根据电工手册上的电缆载流量的情况进行选择即可。倘若只...
1000
kw
光伏接入
需要多大铜排
答:
需要250A。光伏智能汇流箱主回路应采用载流量≥250A的
铜排
连接。光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。
550
KW用多大
的
铜排
答:
以交流380V为例,如负载为550kW电机类负载,电流约为1100A,建议选用
80*8
母排,单排即可;如负载为550kW电热类负载,电流约为830A,建议选用60*8母排,单排即可.铜母排载流量 单片:规格 平放(A) 竖放(A)15X3 162 171 20X3 214 225 25X3 271 285 30X3 366 385 4...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v120kw用多大电缆
150kw380伏用多大电缆
600a用多大铜排
400kva变压器能带多大功率
33kw用多大电缆
200kw用多大电缆
500kw用多大电缆
70千瓦380用多大电缆