66问答网
所有问题
当前搜索:
德力西万能断路器接线图
德力西
4开关
接线图解
答:
如下图所示:将LA、LB、LC、LD连接在一起,与电源火线连接,然后L1A、L1B、L1C、L1D分别接四条线,去连接被控制的用电器(灯泡)。安装前,要切断电源,严禁带电安装,并由专业人员安装。
德力西
分励脱扣
接线图
分励脱扣开关怎么接线?
答:
图中C2C1是脱扣线圈的外接分励电源。辅助部份12、14是常闭常开触点,11是公共线,是用来监控
断路器
工作状态的。12是开关分离时的常闭信号端,14是开关闭合常开流号端,具体怎么接,由你的监控逻辑决定。
德力西
四开开关
接线图
有吗?
答:
德力西
四开开关
接线
:将LA、LB、LC、LD连接在一起,与电源火线连接,然后L1A、L1B、L1C、L1D分别接四条线,去连接被控制的用电器(灯泡)。四极开关因为有4根线,三根火一根零。但它也带来一个电气危险,即一个四级开关在中性线上增加了一对触头和两个接线端子共三个连接点,这是有悖中性线上尽量...
德力西
dts606型三相四线电表互感
器接线图
答:
德力西
DTS606型三相四线电表的互感
器接线
指南如下:首先,将三只互感器安装在
断路器
的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的电压测量则通过2、5、8端子,连...
德力西
dts606型三相四线电表互感
器接线图
答:
接线图
:三只互感器安装在
断路器
负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
德力西
后面的 DZ 30L-32 20A C20是剩余电流
断路器
,并非楼上说的
德力西
的DZ是国产小型断路器的统一代号大部分电器厂家都有 30L是剩余电流30mA,32是架壳电流32A,后面的C20就是,脱扣曲线C 额定电流20A。下面的图类推,楼上也做了解答,至于下面说的圈16是指线缆直径16mm ...
德力西
D W15一1600
万能
式
断路器
怎样从端子上
接线
答:
上
图片
看看
三相四线的漏电
断路器
如何安装
答:
这个要根据具体的厂家的产品为主,以
德力西
为例:上下四个接下空,上面从左至右分别接L1\L2\L3\N,下边也从左至右L1\L2\L3\N,但是有些品牌刚好相反,就是上端了N\L1\L2\L3下端L1\L2\L3\N,判断方法:把
断路器
打到开的位置,用
万能
表测量,看上下端是不是对应相通 至于三相不平衡,因为三相...
漏电保护开关原理 漏电保护开关
接线图
答:
漏电保护开关
接线
方法不管是TN还是TT,在安装的过程中都必须严格区分出中性线N和保护线PE,三级四线或者是四级式漏电保护器的中性线,不管其符合侧中性线有没有使用,都应该将电源中性线链接到保护器的输入端口。要求经过漏电保护开关的中性线不得作为保护线,不得重复接地或者接设备外露可导电部分,保护线...