66问答网
所有问题
当前搜索:
当电容器爆炸时,应立即检查。
当电容器爆炸时,应立即检查
对吗
答:
不对,
首先应先切断电容器与电网的连接
。由于电容器的两极具有剩留残余电荷的特点,所以,首先应设法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。处理故障电容器时,首先应拉开电容器组的断路器及其上下隔离开关,如采用熔断器保护,则应先取下熔丝管。此时,电容器组虽已经过放电电阻自行放电,但仍会有部分残余...
电容器
的故障处理
答:
1、电容器的常见故障
。当发现电容器的下列情况之一时应
立即切断电源
。(1)电容器外壳膨胀或漏油。(2)套管破裂,发生闪络有火花。(3)
电容器内部声音异常
。(4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。2、电容器的故障处理(1)当电容器爆炸着火时,就立即
断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火
。(2)当...
电容器
常见故障解决方法
答:
3.当发现电容器油异常响声、异味、温度差异时,
应检查是否有接地故障及内部故障
。对油质进行油化分析,检查断路器是否合好,是否有涌流过大情况。电容器的电容量、介损出现异常及绝缘电阻下降时,应检查其内部是否有故障,油质及表计指示是否正常。4.电容器爆炸的原因一般是由于极间游离放电造成电容器的...
常见的
电容器
故障有哪些-解决电容器常见故障的方法
答:
应首先弄清熔断相及电容器号码,然后检查
。电容器的.外观有无鼓肚现象,是否渗油,套管有无闪络放电痕迹,然后将发生’的时间,相位、电容器号及观察的现象一并汇报给调度,一切按调度命令执行。
如何判断
电容器
的好坏
答:
当电容器爆炸着火时,
应立即切断电源,并用沙子和干粉灭火器扑灭
。电容器保险丝熔断时,向调度汇报,征得同意后,再拉开电容器的断路器。切断电源,放电。先进行外部检查,如外壳外部是否有闪络痕迹,外壳是否变形,是否漏油,接地装置是否短路。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/ac4bd11373f08202e47e...
冰箱运行
电容
坏的现象
答:
建议解决方法:1、当电容器爆炸着火时,立即断开电源,并且用砂子和干式灭火器灭火。当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,等待取得同意后再拉开电容器的断路器。
切断电源
并对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部是否有闪络的痕迹,外壳是否变形,漏油及接地装置有无短路的现象等,并摇测极间及极对...
电容
怎么测量好坏
答:
判断电容好坏的方法:1、电容器外壳膨胀或漏油。2、外壳破裂,闪络产生火花。3、
电容器内部声音异常
。4、壳体温升高于55℃,温度指示器脱落。如发现上述情况,
电容器损坏,应立即切断电源
。电容器,通常被称为其保持电荷的能力是电容,这是由字母C表示的。
为什么要
电容
进行老化处理?
答:
故障率很高,而过了这段时间以后,电子元器件会进入一个很长时间的稳定期,可能有几年,甚至几十年,然后,电子元器件进入了老化器,故障率随着时间不断增加。因此元器件早期一般都有老化的处理,当然现在这项工作一般都在厂家完成了,如果对设备要求比较高的话,比如军品,这样处理是可以的。
怎样判断
电容
好坏?
答:
判断电容好坏的方法:1、电容器外壳膨胀或漏油。2、套管破裂,发生闪络有火花。3、
电容器内部声音异常
。4、外壳温升高于55℃以上示温片脱落。当发现电容器出现以上任一情况,表示电容已损坏,
应立即切断电源
。电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。
电容器
在AD中是什么器件?
答:
(1)当电容器爆炸着火时,就立即
断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火
。(2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。
切断电源
对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,漏油及接地装置有无短路现象等。并摇测极间及极对地的绝缘电阻值...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电容器爆炸时应立即检查为什么错
电容器爆炸时为什么不能立即检查
电容爆炸时应立即检查
电容器马上爆炸时应该
当高压电容器组发生爆炸时
当电容器测量时万用表
电容器运行时温度过高
测量交流电路的有功电能时
电流持续时间越长人体电阻