66问答网
所有问题
当前搜索:
异步电机启动电流计算
如何
计算异步电动机
转子电流和
启动电流
?
答:
1、E2s=S*E20=0.06*130=7.8V 2、f2s=f1*S=50*0.06=3Hz 3、I2N=E2s/√R2²+SX20²=7.8/√0.1²+﹙0.06*0.9)²=68.66A 4、启动时转子电流I2q=E20/√R2²+X20²=130/√0.1²+0.9²=143.6A 定子
启动电流
I1q≈I2q*N2/N1...
三相
异步电动机的电流
如何讲算?
答:
三相异步电动机根据电动机的额定功率可以计算额定电流。
公式:In=P/1.732/Un/cosφ/η
其中:cosφ为功率因数,η为电动机效率。作电动机运行的三相异步电机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量...
三相
异步电动机
,求星形联接时的
启动电流
答:
启动电流
大约是
电机
额定电流的4-7倍,急10×1.1×(4—7)=44A—77A,一般取中间值也就是50A
三相
异步电动机的启动电流
怎样
计算
?
答:
常规做法是M,△,Y三个一样大,容量取电机额定电流值相近的规格。比如37kw电机,额定电流约72A左右,可选三个成品的65A的接触器。因为是双路供电,所以65A足够了。省钱的做法有两种,一是把星形接触器的容量降一档,比如上面的,用50A的。另一种是三个都往下降一档,只要容量超过
电机电流
的一半以上就...
30kw三相
异步电机 启动电流
和运行电流分别为多大?
答:
其额定电流是59.4A,则运行电流为59.4A,启动电流为356.4A
。电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流为额定电流的6-7倍,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能。直流电动机的启动电流公式Ist=(Un-Ea)/Ra,启动时n=0电枢电势Ea=nCeФ=0,而Ra不变,所以将额定电压...
请问怎样
计算
三相
异步电机
的
启动电流
?
答:
电动机
额定功率*2=
电机
运行电流 电机的
启动电流
是运行电流的5——7倍。
三相电
电动机
空转电流带负荷电流及
启动电流
怎么
计算
、比如37瓦电动机...
答:
37KW电机空载电流如果以额定电流30%
计算
,为70.3*30%≈21A 3、三相
异步电动机的起动电流
与额定电流的关系如下:①、直接启动,起动电流是额定电流的5-7倍。②、降压启动(Y-△),起动电流是额定电流的2-3倍。37KW电机不能采用直接启动,采用降压启动,星三角降压启动的电流大约为140~210A ...
电机启动电流
一般是多少
答:
3KW的电动机大约6A多
电流
,空开(三相断路器):
电动机启动
时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流
异步电动机
的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
三相
异步电动机 启动电流计算
公式
答:
根据经验:三相
电动机
运行
电流
=功率X2 单相电动机运行电流=功率X3 但是对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,应该根据公式 三相:(P=1.732*U*I*功率因数*机械效率)单相:(P=U*I*功率因数*机械效率)来综合判断选择。
电动机起动电流
的
计算
方法
答:
电动机起动电流
的
计算
:额定电流(A)*(4-7)倍
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相异步电动机启动电流计算
三相异步电动机启动电流
异步电动机启动电流大的原因
三相电动机启动电流计算
异步电机为什么启动电流很大
异步电机启动电流
三相异步电动机的启动电压
电机启动电流计算
三相电动机启动电流怎么算