66问答网
所有问题
当前搜索:
开利19XR离心机停机有电流
开利离心
式冷水机型号
19XR
5050456DFS52
电流
过大是什么原因?
答:
1)先检查水阀门,如果多台水泵、主机并联布置,要运行的机组阀门打开,不运行的关掉,避免水流分配问题
;2)开冷冻泵,再开冷却水泵,水流开关闭合后主机才能运行,但不排除有时候水流开关会失灵。水泵开启后,检查水泵电流、进出水压差、水温,正常后,启动主机运行。3)根据冷凝压力(冷凝温度)开启冷却...
开利19XR
主机蒸发压力变送器如何校准?
答:
开利19XR离心
式冷水机组,冷冻水和冷却水进出水温差分别设定在3.5度,高于就报警;低于2.5度都会报警。 冷却水回水温度高于34度就报警,冷凝温度高于41度就保护
停机
,冷冻水出水低于4.4度就保护停机(我们的机子时是没有带制冰功能的),冷却塔温度低于23度就自动关闭,你可以参考一下 eja130a压力变...
请问
开利
主机的
19XR
6061447DFS的冷冻水额定流量和冷却水额定流量及额...
答:
冷冻水标准为126L/KW 冷却为150.1L/KW 功率和额定
电流
看机组铭牌上有写
开利19XR
的故障是224-115v连接1cR和1m coil的线路故障到哪个部位去原...
答:
温差小的原因可能有三个,
一是系统管路堵塞造成水量不足,二是冷塔换热效果不好,三是机组本身出现了故障问题
。你的设备进出口压力差到了100KPa,建议你查一下系统,看是不是什么地方出现了堵塞,按理说80KPa就比较高了,如果没有堵塞,那就从另外两个地方找找原因吧。
开利离心机19xr
运行时怎么老是热气旁通呢?
答:
新人求助,开利19xl
离心机
故障问题 应该是排气高压.是冷凝器散热不好,引起排气压力过高,超过报警上限.如果是风冷凝器的话检查风机运行是否正常,水冷凝器检查循环水的水泵工作是否正常,水流量是否够.
开利19XR
800离心机冬季跑油。没断电没使用情况下 冷媒泄露了,能看见有油腻的地就是泄露点 开利空调,...
开利
空调,
离心机
,
19XR
70704W6LHH52,现在这些数值算正常吗?
答:
图片上看,这台
离心机
此时的运行参数基本上正常。唯一显得不是很协调的是离心机的冷却水进出水温度太低。建议检查一下冷却水回路的水流量是否正常,冷却水管路上的各个阀门打开关闭的状态是否合理正常。
开利离心机19xr
运行时怎么老是热气旁通呢?
答:
检查冷凝器铜管是否结垢,水流量是否合适
开利19xr离心机
组蒸发器饱和温度底怎样解决
答:
蒸发器饱和温度低也就是蒸发压力数值过低。这种情况大多数时候是由于系统运行状态异常所导致的,比如膨胀阀感温包状态异常,系统管路内冷媒量过少等等一些原因。建议详细测量制冷系统运行时候的压缩机吸排气温度、压力、压缩机运转
电流
等关键状态参数,然后多参数综合判断。
开利19XR
怎么装水流开关
答:
在无水状态下,冷冻冷却水管上掏个洞,买个水流开关焊上,信号线与控制系统相连,就好了,很简单。
开利19xr离心机
的线性浮阀可以修复吗
答:
要看损坏位置和损坏程度。如果是浮阀顶盖断裂自己是可以烧焊维修的。但如果定位空变型那只能更换新的