66问答网
所有问题
当前搜索:
建筑给水系统所需压力计算题
建筑给水
的入口
压力
问题。
答:
建筑给水入口压力=入水口至最不利管段静水压+管道水损+2m安全水头
。同时校核最低层建筑出水口压力是否超过建筑给排水规范要求的最高压力,如超过,需设置减压孔板。
建筑给排水
中的设计
压力
是指什么压力?该如何
计算
?
答:
沿程水头损失由下式
计算
: =0.0012米水柱 。
建筑
设备
给排水
问题
答:
B、水泵出水量应在其扬程H=P1+P2/2时等于大于
给水系统
最大小时用水量的1.2倍,且应在水泵的高效区内工作。P1、P2——气压罐内的最低工作
压力
、最高工作压力。总之,气压罐最低工作压力应符合管网最不利点
所需
水压,最高工作压力不得使广网最大水压处配水点的水压大于0.55MPa.水泵的流量(以气...
关于
建筑
设备工程
给排水
方面的题
答:
Q=5.0L/s,假定管径为DN65,管材为PPR,查水力表,流速0.9m/s,阻力损失=37.53mm/m.地形差:100.5-55.5=45m,大于0.30MPa,
需要
泵提升,扬程=45+5+5+55*37.53*0.001=58m
如何估算
建筑物
不同楼层
所需要的
水压
答:
有一个管网水压估算公式:p=40(n+1),p的单位是千帕,n是层数,n一般不小于3。n为1时,p=100kpa,n=2时,p=120kpa。在已知外网
压力
的情况下,以此估计出它可以供给的楼层数。若层高大于3.5m,40这个数要适当加大,最后进行水力
计算
时要验算管网压力是否能够提供最不利点的流出水头。估算
建筑
...
17层高楼,100户人家,如何选择恒压
供水
设备?请给出设备的技术数据...
答:
m——用水人数(一般一户按4-5人
计算
)1000——升与m3/h之间的单位换算率 2.设备额定扬程H(m)的确定 建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9...最低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一层扬程增加4米 说明:
建筑物所需
有效
供水压力
减除市政供水或外来水压即为设备的扬程...
市政
给水压力
0.25mpa
供水
高度怎么
计算
答:
H1/H2=(N1/N2)^2。二次
供水
为单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式。二次供水主要为补偿市政供水管线
压力
缺乏,保障寓居、生计在高层人群用水而建立的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程)H以及轴功率...
急求:高层
建筑
生活
给水
加压流量和扬程
计算
方法
答:
流量:户数*3.5人*120(或150)升*2.5系数=全天的用水量,除以16为每小时用水量。扬程:最高用水点加15-25米。如泵房在地下室加上地下深度。
建筑给排水
设计,生活
给水系统
水压
计算
方式及管段选择?
答:
P2--
需要计算
水量后查水里计算表,查到流速和沿程损失系数,计算损失 P3--一般不用细算,估算即可,如果非要细算可查
给排水
手册或教材 P4--一般看你最不利点是那种卫生器具,一般普通住宅按10米水头考虑 你给的题目不太详细,水压不能计算特别准确,可以估算 可按1层10米水头,2层12米,3层16米...
在管径一定的情况下,消防
给水
管道
压力
与流量、流速的关系?
答:
一、根据《
建筑
设计防火规范》,消防用水量不能低于 10L/s。二、流量=流速X过水面积。三、根据《室外
给水
设计规范》,经济流速不大于1.5 m/s。四、本题中 只讨论DN200管道最大流量=1.5*0.2*0.2*3.14/4=0.05 m3/s。只讨论DN200管道最大流量=1.5*0.15*0.15*3.14/4=0.026 m3/s...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
建筑给水系统所需压力如何计算
给水系统所需压力计算
建筑给水系统所需水压
如何计算给水系统所需水压
建筑给水系统所需压力包括哪些内容
建筑给水系统所需压力包括几部分
给水系统所需的压力
消火栓给水系统所需总水压