66问答网
所有问题
当前搜索:
建筑给排水预留洞该谁留
封堵
预留洞口应该
是哪个班组的货
答:
封堵预留洞口是土建班组的货
。预留洞的问题建筑图纸上有就是土建单位预留,建筑图纸上没有关于安装工程给排水的预留洞就是安装单位预留最后封堵,给排水工程造价里面有一项主体结构系数费用就是关于给排水工程的预留洞和后期封堵的费用。
水电工
预留洞
答:
给排水专业部分:主要是各类给水管道、各类排水管道穿越结构樯体或楼板时要预留孔洞口
,尺寸根据管道套管尺寸放大一个管道规格即可。可用现成的钢管或PVC管切割后做模具。连续多层或多个同位置的孔洞应做好定位工作,保证孔洞的准确性。减少后续安装修正洞口,保证管道安装质量。有时也给空调专业预留孔洞,空调...
给排水
平面图
预留孔洞
是看本层平面图还是上一层的平面图?
答:
当然是本层的
,孔就是给本层留的,那才起作用。要注意的是,一般那些力管是可以对上的,可以检查一下;或者就直接按下层的去对,不要管本层如何,如果他设计了的话。一是减少误差,二防止错误。
洞口没有预留
,后期开孔责任是土建还是水
答:
这个问题,如果是土建设计图纸上没有预留洞的话,可能的责任方可能是土建专业漏设(
给排水
专业提交给土建专业资料,土建忘记落在图纸上),也可能是给排水专业提交资料时,没有留设预留洞,这时责任方一目了然。如果是土建施工单位的话,按图施工,土建图纸上没有
预留洞口
,可以将责任推到设计单位上,但...
给排水
预算中,那些穿楼板的
预留洞
怎么算啊
答:
穿楼板的预留洞,
若是施工的,按施工图设计要求留;如果施工图上没有说明具体尺寸的,按现行施工规范留即可
。若是作预算的,预留洞已在预算定额中综合考虑了,不得另外再算。
消防箱
预留洞
是土建预留的依据是什么
答:
消防箱
预留洞
的工作内容界定应依据合同约定和设计(施工)图纸。一般消防箱位置及预留洞尺寸在
建筑
、安装
给排水
图中均有标注。常规施工做法由土建按图预留、安装负责进行复核(图纸交底、审核时应相互核对)。
关于
建筑给排水预留
预埋
答:
1. 根据实际埋. .2 按设计
留洞
.做完墙后安套管就好了.3 挖要求埋合格后与下一项目施工的班组签一个安装预埋合格移交到项目部.谁损坏谁负责的手续
预留洞
应由哪个专業监理负责监督
答:
结构上的可以由土建监理负责监督,如果是
给排水
的水电,如果是电梯等设备的,可考虑电气或则设备监理来负责
高层住宅楼起主体时
给排水
楼板
预留洞
不留行吗?
答:
不留可以,但要用的时候要钻
给排水
安装定额中,
预留
管道穿楼板
孔洞
的费用如何计取?
答:
传统吊模是指的是排水管道系统的施工,再是管道吊模封堵的施工工艺,一般采用铁丝吊胶合板或麻绳填充进行封堵。
建筑
管道
预留洞
吊模该产品来自于建筑安装实践,管道预留洞吊模。管道预留洞封堵模板(堵洞卡)是PVC原料加工而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装
上下水
管道后楼板与管道之间的缝隙(取代了...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给排水管道预留孔洞尺寸规范
预埋排水管洞最新方法
预留洞封堵一般由谁施工
给排水预留洞技术交底
水电施工洞口加固谁做
土建预留安装孔洞谁封堵
建筑安装预留洞封堵由谁施工
排水管道穿墙需要预留洞吗
给排水预埋留洞尺寸出至哪本规范