66问答网
所有问题
当前搜索:
并联电容器补偿原理
电容器的作用
电容器原理
及计算公式
答:
并联电容器是一种无功补偿设备。通常(集中补偿式)接在变电站的低压母线上,
其主要作用是补偿系统的无功功率,提高功率因数,从而降低电能损耗、提高电压质量和设备利用率
。常与有载调压变压器配合使用。二、电容器原理 这得从电容器的结构上说起。最简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空...
并联电容补偿
柜工作
原理
是什么?
答:
电容补偿柜工作原理是并联电容器后,
电容器的电流将抵消一部分电感电流,从而使电感电流减小,总电流随之减小,电压与电流的相位差变小
,使功率因数提高。电容补偿柜作用:一、用于补偿发电机无功电流、减轻发电机工作负荷,增加发电机可使用容量,可减少工厂一定的用电量、节省工业电力,提高发供电设备的供电...
并联电容器
的工作
原理
答:
主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗
。单相并联电容器主要由心子、外壳和出线结构等几部分组成。用金属箔(作为极板)与绝缘纸或塑料薄膜叠起来一起卷绕,由若干元件、绝缘件和紧固件经过压装而构成电容心子,并浸渍绝缘油。电容极板的引线经串、并联后引至...
深入学习
并联电容器
的容量的选择与计算,以及
补偿
装置的工作
原理
答:
在快速发展的基础设施建设中,无功
补偿
设备扮演着关键角色,特别是依据GB 5.2.4标准,单台
电容器
的容量并非孤立存在,而是由组容量、串联段数和
并联
台数的巧妙组合所决定。优选的额定容量系列是其设计的灵魂,这需要我们预先理解无功补偿的基本原则:提升自然功率因数,防止过补偿,合理分配补偿容量和位置,...
在电力系统中,采用
并联补偿电容器
进行无功补偿的主要作用是什么?_百度...
答:
并联补偿电容器进行无功补偿的主要作用是减小视在电流,提高功率因数,降低损耗,提高电力设备的有功功率
。从原理上讲,电机等用电设备工作时需要建立磁场,建立磁场所需要的电流是电感性的,相位滞后电压90度,属于无功电流。电容器接入电力线路后,其电流超前电压90度,所以流过电容器的电流与用电设备建立...
用
并联电容器
来无功功率
补偿
的
原理
?
答:
1、无功
补偿
的
原理
电网输出的功率包括两部分;一是有功功率;二是无功功率.直接消耗电能,把电能转变为机械能,热能,化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率;不消耗电能;只是把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,...
电容器补偿
无功功率
原理
答:
cosf=P/S 无功功率的传输加重了电网负荷,使电网损耗增加,系统电压下降。故需对其进行就近和就地
补偿
。
并联电容器
可补偿或平衡电气设备的感性无功功率。当容性无功功率QC等于感性无功功率QL时,电网只传输有功功率P。根据国家有关规定,高压用户的功率因数应达到0.9以上,低压用户的功率因数应达到0.85...
利用
并联电容
进行无功
补偿
的
原理
是什么?最好是要有公式的
答:
⑴
补偿
无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。⑵减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar
电容器
可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便...
为什么
并联电容
会提高功率因数呢?
答:
相位分析无功
补偿
的基本
原理
:电感负载中电流IL滞后电压90°,而纯电容的电流Ic则超前电压90°。电容中的电流与电感中的电流相位相差180°,可以相互抵消。电力系统中的负载大部分是感性负载,因此总电流I将滞后电压一个角度Φ1,如果将
并联电容器
与负载并联,这时I′=I+IC,电容器的电流将抵消一部分电感...
并联电容
提高功率因数的
原理
是什么?
答:
并联电容
提高功率因数时,电容的单台容量及分组要适当;电容的额定电压要与实际的
补偿
线路的电压相符;产品质量上要进行严格把关,必须在质量确保一定标准。不是并联的
电容器
越大功率因数越高,并联的电容器多少,是根据线路无功量的大小来确定的版。通常权都是采用并联方式来补偿的。