66问答网
所有问题
当前搜索:
屋面防雷接地规范
防雷接地
有哪些要求?
答:
防雷接地
施工技术要求如下:1、接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。2、接地装置搭接需满足要求,扁钢与扁钢搭接不小于宽度的2倍,三面焊接;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接;圆钢与圆钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面焊接。3、当接地电阻测试达不到设计要求,可采用降阻剂...
屋面避雷
网多大
答:
按照截面积考虑,但是对于避雷针、引下线、接地有不同的要求,避雷针圆钢一般:1m以下直径12mm,1-2m16mm,烟囱上20mm。避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小。
防雷接地规范
标准 1、部分设备必须接地焊接 建筑物内的...
屋面防雷接地
施工有哪些注意点
答:
1、高层建筑
屋顶
应设
避雷
针或避雷带,应对建筑物和
屋面
设备起到保护作用。2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。3、架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称,距弯300~500mm。支架高度为150mm。4、雷带跨越建筑物变形缝室应设补偿器。5...
房屋
防雷接地
怎么做
答:
房屋
防雷接地
怎么做 1、为了避免被雷电直接击中,一般都需要使用避雷针。一般情况下,避雷针应该安装在房屋
屋顶
上,并且需要把引下线沿着房屋墙壁进行敷设。2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆进...
电气安装
防雷接地
施工要求?
答:
本工程属二类建筑,防雷保护按三级防雷设计,
屋面避雷
用Φ10镀锌圆钢焊通,安装方式见施工图。利用结构柱内主筋(每柱两根不小于Φ16)作引下线,下端与基础主筋或钢筋网焊通,形成电气回路,施工时应满足以下要求:1.柱内引下线的钢筋作好标记,以免接错。防雷用的金属件应焊接联通,搭接长度符合
规范
...
防雷接地
焊接长度及
规范
答:
防雷接地
焊接长度:扁钢与扁钢的搭接为扁钢宽度的两倍;圆钢与圆钢的搭接接头为圆钢直径的6倍;等等;
规范
:建筑结构防雷钢筋的焊接,必须在钢筋尺寸、焊接长度、焊缝密度等方面严格执行,并与土建施工密切配合;钢筋应采用圆钢双面焊接,焊接长度不小于6倍d;接地电阻测试的隐蔽记录、测试记录、施工记录和自检...
防雷接地
做法
答:
1、
防雷接地
的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。3...
屋面防雷
做法
答:
屋面防雷
的做法:1、在一般工程施工中,明装避雷带(网)采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。 2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段...
防雷接地
焊接
规范
答:
1、
防雷接地
装置由接闪器、引下线、接地装置组成。2、建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及
屋面
的金属物体必须接地焊接。3、防雷接地体应采取焊接方法:①使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线;②钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不...
防雷接地
如何施工
答:
防雷接地
的施工质量要求 防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
屋面的防雷规范标准有哪些
屋面防雷接地规范要求
屋面铁件防雷接地规范
钢结构厂房屋面防雷做法
屋面避雷带焊接规范
屋面防雷网格做法图片
屋面电气设备防雷接地要求
屋面金属构件接地规范