小区10kv变电站多大
居住
小区
内的
10KV变电所
设置要求
答:
居民住宅
小区
对需用变压器容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路
10kV
电源进行分区、分片供电。此多路10kV电源的终端开闭所及配
电站
应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。居民用电负荷应根据不同的建筑面积按如下水平进行估算。其中,建筑面积在80m2及以下的、每套按照4kW,建筑面积...
10KV变电站
的体积
多大
?
答:
10KV的变电站就叫开关站了,
一般情况下面积都很小的 两三百平方足够了
居住
小区
内的
10KV变电所
设置要求
答:
(2)对需用变压器容量(终期)在1260kVA及以上、6000kVA以下的,宜由公用线路引入一路
10kV
电源,并经开闭所或配
电站
通过以下方式接入10kV电网:第一、开π临近10kV线路的主电缆或T接临近的10kV架空主干线后接入;第二、从临近开闭所及配电站以主电缆引出后接入。(3)对需用变压器容量(终期)在1260kVA以下的,宜引入一...
10kv
,35kv,1
10kv
供
电站
最大容量是多少?
答:
10kV的经济输送容量为3000-5000kVA
,现在许多地方加大导线截面,容量突破10000kVA;35kV的经济输送容量为5000-1000kVA,现在许多地方加大导线截面,容量突破31500kVA;110kV的经济输送容量为10000-31500kVA,现在许多地方加大导线截面,容量突破126000kVA。
10kv
电容量
多大
?
答:
15000KVA
根据相关规范,10KV线路转接容量应不大于15000KVA,按P=1.732 X U X I计算,I=15000KVA/10KV 1.732=866A。其实该容量还和你的负荷侧用电负荷及10KV线路的导线线径有关。
10kv变电站
的型号有哪些?
答:
330KV,220KV,1
10KV
,66KV,35KV,20KV,
10KV
,6KV等。按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。十是设计号,也称为技术号。1000KVA表示变压器的额定容量(1000KVA)。10KV为一次额定电压,0.4kV为二次额定电压。
住宅区内的
变电站
一般是
10KV
的吗?变电站的建筑面积怎么确定?煤气调压站...
答:
变电站
一般是供电部门自己建设。一般城市都有
10KV
的高压通道。建筑面积11.92万平方米,估计你的用电量不会超过6000KVA。
小区
没必要建设变电站,小区建一个高、低压配电房就可以了。如果供电局要求建开关站,也没关系。因为一个开关站有15000KVA左右的容量,多了可以卖给别人用,而且可以赚钱。高、低压...
1
10kv
的
变电站
他的变压器容量容量一般
有多大
?
答:
50MVA左右。
变电站
内的电气设备分为一次设备和二次设备。1、一次设备 一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备 变电站的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由...
10/0.4kv,30kva路灯专用箱式
变电站
额定容量是多少
答:
1. 电压等级:电压等级是指电力系统中的电压大小,常见的电压等级有1
10kV
、35kV、
10kV
、0.4kV等。2. 额定容量:额定容量是指设备在正常工作条件下能够承受的最大负荷,通常以千伏安(kVA)为单位。根据题目给出的信息,我们知道该箱式
变电站
的输入电压为10/0.4kV,输出功率为30kVA。其中,10/0.4k...
变电站
中1
10kv
配电变压器最小
多大
容量?
答:
单台主变的配置常见于1
10kV变电站
,其最小容量大约在50MVA,采用高效冷却技术如ONAF/ONAN,确保稳定运行。对于35kV站,主变容量通常在10MVA至30MVA之间,根据实际负荷情况灵活调整。用户接入的10kV变压器,从20kVA到2000kVA不等,这完全取决于所在区域的负荷密度和用电需求。大容量的10kV变压器推荐选择箱式...