66问答网
所有问题
当前搜索:
室外箱变接地网怎么做
箱变地网怎么做
答:
4、使用接地垫圈
,垫圈能将元件和框架接地点的表面涂层划开,保证接触良好。5、接地软连接要可靠固定,并与主回路之间始终保证足够的安全距离。6、接地连接螺栓(螺钉)要求连接紧固可靠。7、产品外壳的接地连接点处,应粘贴醒目的保护接地符号。
箱变接地网
问题
答:
水平是5M,垂直是2.5M,如果有场地,在箱体四个角离开四米各埋一个
接地
体,并将四个接地体连起来,组成一个回路,再在不同的方向分别引二到三个接点到箱体,接触面不得少于三个面,或用专用接地螺丝作接地
箱变
的
接地
作法
答:
1、根据DL/T621之规定,
箱变
的变压器和箱体外壳均须
接地
。如果箱变的上级系统是有效接地系统可与其共用接地极,接地电阻不应大于4欧,也可单独接地,电阻不应大于10欧。如果和系统变压器距离较远的话还是单独接地比较好。2、
箱式变
电站,又叫预装式变电所或预装式变电站。是一种高压开关设备、配电变压器...
美式
箱变
的
接地
位置在哪里
答:
根据查询百度文库得知,
美式箱变的接地位置在箱变根底四个角打下接地桩处,然后连成一体
,预装式箱式变电站有必要有两个牢靠的接地址。产品安装到位后,应可靠接地,电站底座槽钢上的两个主接地端子,变压器的中性点和外壳,避雷器下的桩头等。应由安装部门直接接地。地面共用一套接地装置,接地电阻应小于...
关于箱式变压器
接地
的问题
答:
箱变必须接地啊,太重要了。
你可以从楼顶焊接两条镀锌扁铁引下啊,在找有利的地形进行接地网连接啊
!这是很关键的,不然验收没指望了!
小区改造工程,各楼总配电箱处重复
接地
做法?
答:
小区改造工程中各楼总配电箱处重复
接地
做法一般是:由配电箱内的接地端(与外壳相连)连接到小区楼道内的公共接地网上。配电箱内部的接地端(PE)与内部元件安装板、门、二次门等其他金属导电部分都是可靠连接到一起的。重复接地是指:在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接到...
电杆上安装高压计量和高压开关、高压隔离各需几根
接地
极,避雷器需...
答:
接地级,也就是在地下埋入三根∠50×5×2500的角钢,用40×4扁钢组成
接地网
,与接地引下线连接即可;
箱变
也是引下一根接地线就够了,但其下面是要建等电位接地网的,在箱变四周要埋入若干根(根据具体尺寸)∠50×5×2500的角钢组成接地极,在箱变下面用40×4扁钢组成接地网,并与接地极相连。
箱变接地
能用钢筋接地吗
答:
工作点接地指零线接地,
接地网
做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立...
箱式变
电站的安装注意事项包含了哪些呢?祥泰电气
答:
因而降低总体造价,应该是比较合算的。第二,
箱式变
电站的
接地网
应深埋在1m以下。箱式变电站基础一般在10m2以下,尺寸相对较小,而其接地网则相对较大,要扩展到周边较远一些的地方,为了降低接地电阻还要加打一些垂直接地极。为了减小接地电压分布不应向周边造成其它损害,接地网应尽量埋深一些。
箱式变
电站的正确安装方式是什么?
答:
给出箱内温度和变压器出力关系曲线。变压器室根据需要可以加装室温监视装置和自启动的通风冷却装置,以保证变压器在规定环境条件下满负荷运行。变压器应能从箱顶部或侧门进出。7、
箱式变
电站接地和零线共用一
接地网
,接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体,箱式变电站与接地网需要有两处可靠的连接。