答:
山东容弗新信息, coBase系列整定计算软
,支持分布式数据共享、多版本数据管理、业务流程管理、配置化的计算规则,遵循IEC61970-CIM标准,实现了省地县之间的数据全网共享、业务有序协作、计算原则的可视化配置及统一管理,提升了整定计算业务的管理水平。全国一共没几家在做,容弗做的时间算久的了,软件成熟,还有省专工...
fluent中heat flux设置为0意味着什么
答:
Fluent将不同领域的计算软件组合起来
,成为CFD计算机软件群,软件之间可以方便地进行数值交换,并采用统一的前、后处理工具,这就省却了科研工作者在计算方法、编程、前后处理等方面投入的重复、低效的劳动,而可以将主要精力和智慧用于物理问题本身的探索上。
哪家单位做继电保护实验比较好
答:
山东容弗的整定计算软件及定值计算服务
,支持分布式数据共享、多版本数据管理、业务流程管理、配置化的计算规则,遵循IEC61970-CIM标准,实现了省地县之间的数据全网共享、业务有序协作、计算原则的可视化配置及统一管理,提升了整定计算业务的管理水平。题主可以关注下。他们整定计算的特点:★分布式系统,具...
excel
中要将一列数据都加上一个
定值
怎么操作
答:
=x2+N,这里N是你的那个
定值
。然后拖拽这个公式到下面的所有列。 yyq1974 | 发布于2009-03-19 举报| 评论 0 0 先在空白单元格中输入要加的定值-复制-选择那列数据-右击选择性粘贴-运算那边选“加”确定就可~~~ hjy240816 | 发布于2009-03-19 举报| 评论 0 0 例如,你要加上5,先在空白单元...
高层建设结构设计特征及问题分析?
答:
目前比较通用的计算软件有ETABS、SAP、TBSA、TAT、SATWE等
,由于各种软件在计算模型上存在着一定的差异,从而导致了计算结果存在或多或少的差异。因此,结构工程师在设计工作中首要的工作就是依据结构类型和计算软件模型的特点选择合理的计算软件,如果选择了不合适的计算软,不但会}良费大量的时间和精力,...
定值
是什么
答:
1. 定义与特性:
定值具有
固定性和不变性。一旦确定并设定,它就不会轻易改变。无论是在科学研究、工程实践还是日常生活中,定值都扮演着重要的角色。它们为各种
计算
和测量提供了基准和参照,确保了结果的准确性和可比性。2. 应用领域:在不同的领域中,
定值有
不同的应用。在物理学中,物理常数如重力加...
线路过流速断保护
定值
如何
计算
的?
答:
电流保护公式整定Idzj=Kjx*Kk*Igh/(Kh*Ki)=12.36A,取12.5A动作时限的确定:与母联过流保护配合。定时限一次动作电流500A,为母联反时限动作电流2.4倍,定时限动作时限要比反时限此倍数下的动作时间大0.7S,查反时限曲线2.4倍时t=8.8S,所以定时限动作时限为9.5S。选DL-11/20型与DS时间...
10kv过流保护整
定值计算
口诀
答:
10kv过流保护整
定值计算
口诀介绍如下:10kv保护
定值计算
口诀是“电流乘以时间等于电量,电量除以电压等于电容,电容乘以系数等于定值”。10kv过流保护整定值可以根据过流保护公式:I=(K·Kast/Kr)Lmax来进行整定和计算。式中 K——可靠系数,一般取1.15~1.25;Kast——自启动系键闭老数,一般大于1...
继电保护
定值计算
?
答:
提供资料标注不清:架空线没有分段标注长度和型号;电缆线路在方案中没有写清所带用户或标注双电缆。1.3TA变比与实际不符使
定值计算
错误例:某变电站10kV出线,带两台容量SN为1000kVA变压器,短路阻抗UK为6%,资料提供TA变比N为600/5,实际变比N为1000/1。保护定值计算:TA变比N取600/5,过流保护按躲过最大负荷电流整...
整
定值计算
公式是什么?
答:
整
定值计算
公式为:IDZ=KKIE。整定值也叫设定值,就是在自动控制系统里,当某一物理量,达到某一数值时,将发生某一动作。中文名称:整定值英文名称:setting value定义:经过整定计算和试验,所得出保护装置(或继电器)完成预定保护功能所需的动作参数(动作值、动作时间等)规定值。应用学科:电力...