66问答网
所有问题
当前搜索:
安装消防烟感有哪些要求
消防烟感
探测器
安装要求有哪些
?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、
并宜接近回风口安装
,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、
在宽度小于3m的内走道顶棚
,上安装烟感探测器时...
消防烟感安装
规范标准
答:
法律分析:烟感安装高度在6~12米,斜面小于15度,保护面积在80平方半径左右
。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准,应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。
烟感
探测器的保护面积
有什么
规定?
答:
烟感探测器:
1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间
。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积...
消防烟感
国家规范
有什么要求
?
答:
1 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器
。2
对火灾发展迅速
,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。4...
烟感
报警器
安装
规范
答:
烟感报警器安装规范具体如下:
1、离墙和两边呈水平状态,且距离不可以小于0.5米;2、烟感报警器周围0.5米内,不可以有任何遮挡物
;4、距离空调送风口呈水平状态,距离不能够小于1.5米;5、要再走廊的顶部居中的位置;6、距离墙端不能够大于报警器安装间距的一半;7、如果必须倾斜时,不能够大于45...
消防烟感安装
规范标准
答:
安装高度在12米的与上面的一样。一般在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的。要考虑影响
感烟安装
距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm...
消防烟感
设计规范GB
答:
法律分析: 一、
烟感
探测器
安装
间距一般为直径15米,半径7.5米;二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置 三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应...
感
烟感
温探测器
安装要求
是怎样的?
答:
1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出。这意味着探测器真正工作,在报警的同时,发光二极管快速闪烁。2、也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。每星期做一次测试确保探测器的可靠工作。3、
烟感
报警器不能
安装
在高温、潮湿的地方,否则会影响灵敏度。4、为保持传感器...
消防烟感安装
规范标准
答:
在安装报警器的时候,要离墙和两边呈水平距离水平距离不可以小于0.5米;安装报警器的时候,周围0.5米内不可以有任何的遮挡物;在
安装烟感
报警器的时候,距离空调送风口呈水平距离水平,距离不能够小于1.5米;在安装烟感报警器的时候,离走廊的顶部要成居中位置,并且每一个婴儿报警器安装的距离不能够...
烟感
探测器
安装
标准
有哪些要求
?
答:
1
烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离
,不应小于0.5m;2 烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3 烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;4
在宽度小于3m的内走道顶棚
上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟雾报警器安装位置要求
消防烟感安装规范标准
消防法关于烟感器的规定
烟感报警器安装标准
烟感器放置的最佳位置
消防烟感安装高度要求
消防烟感探测器安装规范
公司烟雾报警器安装标准
配电室安装烟感报警标准依据