66问答网
所有问题
当前搜索:
安川伺服驱动器参数设置刚性
安川伺服刚性
是pn103吗
答:
不是。根据查询道客巴巴信息显示,
安川伺服刚性不是PN103,而是PN100,并且自动设定刚性,通常此时会被设定为1:1
。
安川伺服
电机
刚性
不足
伺服驱动器
怎么调试
答:
二:使用滤波器,主要是陷波滤波器,传递
刚性
低的系统,往往共振频率低,这时候要找出共振频率,用陷波把这个频率的命令滤掉,VP跨过这个坎就能继续提升了。
安川
有这个功能的,你可以尝试下。如果你的负载太大,比如通用
伺服
惯量比超过到15倍了,那么是能力到顶了,该考虑机械改造了。通用伺服大于15倍,...
求
安川伺服
电机的型号和相关
参数
答:
Pn50B功能选择n.6548(
设定
值) 1-
伺服驱动器
上,“负向超程功能无效”。Pn50E功能选择n.0000(设定值) 配KND系统时,
设置
为“0000”,详细见
安川
手册Pn50F功能选择n.0200(设定值) 3-伺服驱动器上,CN1插头的27和28脚用作控制刹车用的24V中间继电器的控制信号/BK。(注:当电机带刹车时需设置)Pn506伺服关时,...
安川伺服
电机嗡嗡响,怎样降低
刚性
答:
1、增加隔振措施。通过在机械系统中增加隔振垫、减振器等措施。2、调整机械系统的
刚性
。通过在机械系统中增加柔性连接件、调整机械结构等措施。3、调整
伺服
系统
参数
。通过调整伺服系统的PID控制参数、降低伺服系统的增益等措施。4、更换适合的伺服电机型号。根据具体的应用需求,选择适合的伺服电机型号,可以...
安川伺服刚性
fn001怎么进去
答:
1、打开电源:将
安川伺服刚性
FN001的电源插头插入电源插座,然后打开电源开关。2、连接显示器:将显示器的信号线插入安川伺服刚性FN001的显示器接口,然后将显示器接通电源并开机。3、连接输入设备:将键盘或鼠标接入安川伺服刚性FN001的USB接口,确保输入设备正常工作。4、进入系统:在显示器上出现画面后,...
安川伺服
电机SGDV--2R8A01B,外部模拟量控制速度模式,
参数
怎么
设置
?
答:
接线没有问题,只需修改P000
参数
;一般
设置
以下参数:\x0d\x0a建议
刚性
P103不要手动调整,用软件自动测试负载就好,且用无指令调节,如果负载悬殊不大,默认,即设置以下参数即可;P216和P217平滑度设置0005就好,越大虽然约平稳但速度一旦过大,精度相对就会下降。\x0d\x0a通电F10报警消除方法\x0...
安川伺服刚性
是pn103吗
答:
安川伺服刚性
不是pn103。登录中国传动网科技网,点击进入首页的伺服与运动控制即可得知,安川伺服刚性不是pn103,而是pn100。
伺服
增益,我系统出现以下问题,各位仁兄给予帮助:
安川
的
驱动
电机,增益调...
答:
伺服
电机调增益,就是调
驱动器
的电流环,电流小了,力就小,电机运行就“无力”,电流大了,力就大了,带动负载就容易产生振动,这个时候你不应该仅仅只调增益了,响应也要调调
安川伺服驱动
位置偏差过大该如何解决,夜的掩饰
答:
这是
伺服
电机无力的表现,你从零开始
设定刚性
,然后优化,然后逐步加刚性值,一直到合乎要求为止
什么是
安川伺服
在线自动调谐?它跟F001是怎样的关系!!!
答:
在线自动调谐,就是自动整定
伺服
的
参数
,让伺服电机和
驱动器
匹配,F001好像是
刚性
吧,每种刚性下匹配参数不一样效果才好