安全阀前后阀门的规定
安全阀前后
可以加
阀门
吗?
答:
安全阀前后不可以加手动阀门
。《蒸汽锅炉安全技术监察规程》第137条
安全阀应铅直安装
,并应装在锅筒(锅壳)、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒(锅壳)之间或安全阀和集箱之间,不得装有取用蒸汽的出汽管和阀门。安全阀是启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高超过规定值时...
安全阀前
为什么不能设
阀门
?
答:
如果在安全阀前加装阀门,
一旦此阀门关闭,安全阀与管道系统失去联系,不能在管道内压力增高时动作,将可能引起较大事故
。所以不应当在安全阀前设置其他阀门。国家标准有要求:蒸汽锅炉安全技术监察规程规定:第137条
安全阀应铅直安装
,并应装在锅筒(锅壳)、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒(锅壳)...
蒸汽
安全阀前
能不能加装
阀门
? 规范是如何
规定
的?不装阀门年检安全阀时要...
答:
也可在安全阀与锅筒之间装设截止阀门,
锅炉正常运行期间截止阀必须保证全开(加铅封或者锁定),截止阀的结构和通径不得妨碍安全阀的安全泄放
。(本规定来自《固定式压力容器安全技术监察规程》)中对安全阀安装要求。
安全阀
前面要加切断阀吗安全阀前面要加切断阀吗
答:
根据标准规定“在容器和阀门之间以及阀门后面不允许设置截止阀”
,所以理论不能加。但是由于安全阀需要一年一校验,为了拆卸方便,其实很多实际厂家还是有在阀门前后设置切断阀的。
安全阀
前面是否可安装
阀门
?
答:
它的启闭件受外力作用下处于常闭状态,当设备或管道内的介质压力升高,超过
规定
值时自动开启,通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。
安全阀
属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。因此不能在前面装
阀门
。
安全阀
管理
规定
?
答:
阀门手柄应无其它异物悬挂在上面,弹簧中间无其它异物卡涩;
安全阀
外部相关附件完整无损并且正常; 提升装置(扳手)动作有效,并且处于适当位置; 有无影响安全阀正常功能的因素存在; 必须设置截断
阀的
情况时,其安全阀进口前和出口后的截断阀的铅封是否完好并且处于...
压力容器安装标准规范压力容器安装
安全阀的
具体
规定
是什么
答:
31、 (2)
安全阀
应垂直安装在锅商、集箱的最高位置。32、在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和
阀门
。33、 (3)杠杆式安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。34、 (4)对于额定蒸汽压力小于...
阀门的
安装位置
有什么规定
吗
答:
对螺纹连接的阀门,其螺纹应完整无缺,拧紧时宜用扳手卡住阀门一端的六角体。安装闸阀时,阀门不宜倒装。止回阀安装应注意介质流向、须水平安装。安全阀安装时同样须注意其垂直度,不得偏歪。
安全阀的
最终调整宜在系统上进行,开启压力和回座压力应符合设计文件
的规定
,并填写“安全阀调整试验记录。
安全阀
前面的
阀门
关闭违反了什么要求
答:
违反了《锅炉安全操作技术监察规程》。其实,按照设计规范,
安全阀
前面是不允许加装任何
阀门的
。
安全阀
设置的原则是什么?
答:
并用铅封使它们处于一开一闭的状态。7、按照系统需要,当一个泄放源设置了两个或两个以上的
安全阀
时,为满足“一般每年至少应校验一次”的要求,应参照上述六种方式之一选取一种既能满足使用要求,又比较经济的方式加以配置。8、对工艺有特殊要求的安全阀设置按相关
规定
执行。