66问答网
所有问题
当前搜索:
如何计算电容柜电流
电容柜
的
电流
表
如何计算
答:
240KVAR电容柜,低压是380V,总电流是:
I=240/(1.732*0.4)=346.4A
选用电流表:500A 互感器:500/5A
电容
补偿柜
如何计算电流
?
答:
补偿量为300Kvar的电容补偿柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定
电流
:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)隔离开关按300Kvar总容量来选择,按1.5倍即1.5X385A=577.5A,选630A的刀开关即可。现在
电容器
的控制多数都改为熔断器保护而不在采用断路器...
电容柜
补偿
电流
是多少?
答:
补偿量为300Kvar的
电容
补偿柜按10路控制,每路电容补偿量为30Kvar,若电容额定电压为0.45KV时,额定
电流
:I=Qc/1.732U=30/(1.732×0.45)≈38.5(A)总补偿电流:I=38.5×10=385(A)隔离开关容量:≥500A 每路断路器容量:45A 每路接触器容量:≥60A 每路热继电器整定值:40A 熔断器可...
电容柜
的额定
电流怎么计算
!!!
答:
1、可以直接计算得到:你已知了总的电容量=150Kvar,则每相的电流=(150/3)/220=227A
,约数取230A,所以每相的额定电流就是230A。2、可以查电容器上的数据得到:你看看设计图的电容器,上网查这种型号的电容器的额定电流,每个的是多少,再累加即可。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这...
最在补偿量为300Kvar的
电容
补偿柜,
电流怎么算
?
答:
电压380V时,
电流
:Ix=Qc/(√3×U)=300/(√3×0.38)≈455.8(A)
最在补偿量为180Kvar的
电容
补偿柜,
电流怎么算
,隔离开关,断路器怎么选...
答:
若补偿
电容
额定电压为0.45KV时,额定
电流
:I=Qc/1.732U=180/(1.732×0.45)≈231(A)隔离开关选400A,180Kvar补偿电容分10路,每路额定电流约23A,选30A断路器10个。
电容
补偿
电流如何计算
的
答:
60升到0.96。所需补偿的
电流
值为I1-I2=1426安培 查表COSΦ1=0.60,COSΦ2=0.96时每KW负载所需的电容量为1.04KVAR,现负载为1500KW,则需采用的电容量为1500*1.04=1560KVAR。现每个
电容柜
的容量为180KVAR,则需电容柜的数量为 1500÷180=8.67个即需9个容量为180KVAR电容柜。
...50HZ系统中
电容柜
为90kvar 铭牌打的
电流
是多少,
计算
公式
怎么算
...
答:
电流计算
公式:I=90/(1.732*0.38)=136.7A
380V低压
电容器柜的电流如何计算
?
答:
千乏)每相额定
电流
:Ix=Qc/1.732×U (U=电容器额定电压,低压电力电容器的额定电压为0.45KV)Ix=553/1.732×0.45≈710(A)断路器宜选用800A,不过,一般的
电容柜
总开关选用隔离开关,而每只电容器均选用一个断路器,以16千乏为一个
电容器计算
,额定电流约20.5A,宜选用25A断路器。
无功功率
电容
补偿柜的额定
电流怎么算
?
答:
1、知道额定补偿容量Qc,知道额定供电线电压有效值U,额定线
电流
就是:I = Qc / (v3U)。这个算式,对于星接、角接都适用。2、知道额定供电线电压U,知道每相容抗Xc,每相额定电流是:I = U / (v3 Xc),对于星接。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电容电流计算公式
电容的额定电流计算
电容电流有效值计算公式
电容柜总开关怎么算电流
电容器组额定电流计算公式
电容并联的电流计算
电容跟电流的公式
电容并联计算公式
焊接机电容电流的计算公式