答:
1.只有一台电动机时,熔丝的额定电流应大于或等于电动机额定电流的1.5~2.5倍
。如果该电动机容量较小,或起动时不带负载或轻载时,倍数可取小值;对于大功率电动机或重载起动时,倍数可取大值。2.在一条线路上,或一块配电盘控制多台电动机时,总熔丝选择方法如下:总熔丝额定电流≥(1.5~2....
熔丝
额定电流如何
选择
?
答:
1单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流.2
多台
直接起动电动机 总的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各
台电动机
电额定流之和。3降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流.。4绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
怎样选取以
多台电机
为负载的主电路的熔断器
熔丝
答:
最大
电机
取运行电流的6倍,然后加上剩下的电机的取一个KW2A电流。
变压器
熔丝选择
的原则是什么?
答:
一次熔丝的额定电流按变压器额定电流的倍数选定
,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动机的专用变压器,考虑起动电流的影响,二次熔...
对于
多台电动机
的短路保护,熔体额定电流为 :I≥(1.5~2.5)IN max+∑IN...
答:
熔丝的选择要求:1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和
。(2) 电动机: ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5...
具有
多台电动机
负荷的线路上,熔断器
熔丝
的额定熔断电流应大于或等于1....
答:
具有
多台电机
的线路上,熔断器
熔丝
的
选择
,应该大于等于最大一台或同时启动电机组额定电流之和+其它
电动机
额定电流的1.5-2.5倍。
熔断器的
选择
原则
答:
各分支线
熔丝
容量(额定电流)应等于或稍大于各盏电照明器 工作电流之和;变压器:熔断器额定电流等于变压器额定电流;电动机:单台,熔断器额定电流大于电动机额定电流1.5~2.5倍;
多台
,熔断器额定电流大于或等于(最大一
台电动机
额定电流+其余电动机额定电流之和)×1.5~2.5倍;一般电器:按实际...
熔断器的
选择
依据
答:
各分支线
熔丝
三相电流I=P/(1.732*U*cos&)=22000/(1.732*380*0.85)=22000/560=39.3A
熔丝
可以40A
如何
选择电动机
的保险?
答:
1. 一台电动机线路:
熔丝
的额定电流=(1.5~3)电动机的额定电流。2.
多台电动机
线路:熔丝的额定电流=(1.5~3)功率最大的一台电动机额定电流+工作中同时开动的电动机额定电流。具体数据无法显示,自己查吧。