66问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊电源需要接地线吗
塔吊接地
规范做法
答:
保护接地与
塔吊
连接:在塔基底座上焊一只M12的螺栓,保护
接地线
一端固定在螺栓上端固定在开关箱箱内保护接地端子板上。该线直径与塔吊进线同截面。这里指明塔吊的避雷接地及保护接地都
必须
用有足够截面铜芯线上下连接还有工地的塔吊、提升架利用建筑物的防雷接地系统作为防雷保护,接地电阻不得大于10欧姆 这些...
塔吊
施工用电安全知识?
答:
塔吊的供电系统为380V、50HZ、三相四制线,中性线直接接地系统
。所谓三相四制就是三相为火线、代号为A相、B相、C相,他们每两相之间的电压为380V,称三相电源,用于三相用电设备,如电动机等,常称工业(动力)用电。另外一线为中性线,代号为N,当中心线直接接地时即为零线,代号0。零线与每相火线之间的电压都为220V...
塔吊
防雷
接地
怎么做
答:
2、防雷引下线:主体也为钢结构,可利用自身为引下线(当然,专设2根不小于50平方的引下线最好)。3、
接地
:将底座或轨道均与建筑物基础接地网可靠连接,并形成等电位体,最好在
塔吊
基础附近设3根集中散流垂直接地体,接地电阻不大于10欧姆即可。4、某些塔吊会与楼梯抱箍固定,此时应将抱箍件与楼层...
塔吊
基础埋深后
需要接地吗
答:
二、《塔式起重机》GB/T 5031--2008 5.5.2.3 应采用TN-S 接零保护系统(俗称三相五线制)供电。
供电线路的零线应与塔机的接地线严格分开
。5.5.5.9 避雷保护 为避免雷击,塔机主体结构、电机机座和所有电气设备的金属外壳、导线的金属保护管均应可靠接地,其接地电阻应不大于4Ω。采用多处重复...
塔吊接地
的规范做法是怎样的?
答:
其埋入长度由接地电阻情况决定。在上述三种方式中,接地体引出铜导线截面积应不小于25,若土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)。然后灌水。对于行走式
塔吊
,每根钢轨
必须接地
,两根轨道间应用导线连接。两节钢轨之间也应进行电气连接,接地电阻不大于4。
工地
塔吊
末端箱
需要
重复
接地吗
?
答:
如果与总箱的距离小于20m,可以通过PE
线接地
。如果距离大于20m,还是
要
重复接地的。距离远了,电阻大,接地效果不好。
塔吊
操作室的空调是否
必须接地线
不然就不能启动?
答:
是的 为了安全起见
塔吊
一般都
必须
装有可靠的
接地线
不然的话是无法启动的 这也是为了开塔吊的人安全考虑 很正常的哦
塔吊
需从顶端放
接地线吗
答:
顶端焊上避雷针,,
塔吊
底部焊上
接地线
,即可!中间什么都不用,因为塔吊本身就是金属材质!!!
塔吊
防雷
接地
规范标准
答:
塔吊
本是金属构件,只需在地面将塔吊于施工基础引出点先连接就好,施工完成后拆除!1、不少于两点与
接地
网连接,附近没有接地网可以用三根接地极做一组集中接地装置,连接两点到
塔机
。2、接地电阻不大于4欧姆。塔机型号编制方式极其多样化。过去,我国对此曾作出统一 规定。此项规定虽仍执行,但很多塔机生产...
塔吊
灯
需要接地吗
?
答:
像吊塔这样的独立设备必须要接地。因为如果不接地的话,那么电流会通过人体导入大地,那样就非常危险了。所以记住了,所有独立设备
必须接地
。所以吊塔灯
一定要接地
。