66问答网
所有问题
当前搜索:
地基承载力300kpa
置换强夯在软弱
地基
加固施工中的应用?
答:
试验的目的:夯后碎石的
地基承载力
特征值及密实度满足设计要求。(2)试验区检验初步结果 Ⅰ承载力特征值 依据有关规范可采用下表取值:1区:N120锤击数4~31击,平均9.5击,承载力特征值可取
300kPa
。2区:N120锤击数5~40击,平均11.8击,承载力特征值可取400kPa。3区:N120锤击数5~44击,...
地基承载力
计算公式
答:
3、
地基承载力
很大时,建议基础应增加抗剪承载力计算。地基规范第8.1.1条附注4:基础底面处的平均压应力超过
300kPa
的混凝土基础,尚应进行抗剪计算8.2.7条扩展基础的条文说明:阶梯形独立柱基及锥形独立柱基其斜截面受剪的折算宽度,可按照本规范附录S确定。对独立柱基,特别是非正方形独立柱基应...
基础垫层 问题?困惑已久
答:
基础垫层是钢筋混凝土基础与
地基
土的中间层,作用是使其表面平整便于在上面绑扎钢筋,也起到保护基础的作用,都是素混凝土的,无需加钢筋。如有钢筋则不能称其为垫层,应视为基础底板。关于垫层的厚度在《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002中第8.2节中规定:扩展基础的垫层的厚度不宜小于70mm,垫层...
软土
地基
处理研究现状
答:
砂井缩短了排水距离,因而大大加速了地基的固结速率。在国内外的工程实践中成功运用排水固结法处理软土地基的事例很多。南京炼油厂石埠桥油罐区软土地基为厚26m的淤泥质黏土,采用了超深塑料排水板堆土预压进行地基处理,
地基承载力
提高到
300kPa
,固结度达93%[105]。深圳西部通道口岸场地内遍布7.0~24.0...
二四墙体重3.5吨,怎么算基础
承载力
,基础长5米,宽60cm,高50cm。求教混凝 ...
答:
3.5/(5*0.6)=1.16t/m2,每平方米1.16吨(11.6kPa),这个数值很小的,一般天然
地基
都满足要求(土层的
承载力
一般100-
300Kpa
)。
土力学及
地基
基础的精简内容
答:
后查明谷仓基础底面单位面积压力超过
300kPa
,而
地基
中的软粘土层极限
承载力
才约250kPa,因此造成地基产生整体破坏并引发谷仓严重倾斜。该谷仓由于整体刚度极大,因此虽倾斜极为严重,但谷仓本身却完好无损。后于土仓基础之下做了七十多个支承于下部基岩上的混凝土墩,使用了388个50t千斤顶以及支撑系统才把仓体逐渐扶正,单其...
简述天然
地基
基础抗震验算的方法。怎样确定地基土的抗震
承载力
?
答:
http://info.tgnet.cn/Detail/200708021529757323/ === 当天然地基基础抗震验算时,采用——地震作用效应标准组合 天然地基基础抗震验算时,地基抗震承载力应取
地基承载力
特征值(经深宽修正后)乘以地基抗震承载力调整系数计算 基础、承台需要进行抗震承载力验算,γRE 为承载力抗震调整系数。当勾选进行抗震...
勘察乙级资质,能否承接大于一万平米的地下车库?
答:
2、一般土层处理后
地基承载力300kPa
以下的地基处理设计,特殊性岩土作为小型建筑物地基持力层的地基处理设计。3、复杂程度按有关规范规程划分为简单工程项目的岩土工程设计。4、其他勘察等级为丙级工程的岩土工程设计。岩土工程物探测试检测监测乙级:1、安全等级为二、三级的基坑工程、边坡工程的监测。2、一般...
筏板基础底板钢筋是否要设置拉勾
答:
一般人防的筏板要设置拉勾,其余的不做。独立基础底板双向交叉钢筋长向设置在下,短向设置在上。独立基础底板对称时,x向配筋在下,y向配筋。箱型截面的下缘,是承受正负弯矩的主要工作部位。在钢筋混凝土桥中,其要保证足够尺寸装配所需抗拉钢筋;在预应力钢筋混凝土桥梁中,其需足够大承压面积来符合运营...
水泥搅拌桩湿喷法?
答:
同时、设计单位对单根桩体也进行了垂直承载力试验,承载力可达到160kN~180kN,复合
地基承载力
达到250kPa~
300kPa
,满足设计要求。技术经济分析 ①水泥用量:制作每米55cm孔径的水泥搅拌桩水泥用量为29~36kg.②工作效率:通过现场记录,平均每台STB-3型深层搅拌机一个台班可加固95延长米。③工程造价:按...