66问答网
所有问题
当前搜索:
地下室顶板钢筋锚固
地下室顶板
的
钢筋锚固
长度怎么确定?
答:
人防
顶板
下部的
钢筋锚
入支座的
锚固
长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直...
地下室顶板钢筋锚固
是不是和屋面一样
答:
是一样。
地下室顶板钢筋锚固
,跟平常屋面板板筋锚固是一样的。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一,多层和高层建筑物需要较深的基础,为利用这一高度,在建筑物底层下建造地下室,既可增加使用面积,又可省去房心回填土,还算比较经济。
地下室顶板
跨中板
钢筋
可以直锚吗?
答:
不可以,梁
钢筋
只能
锚固
在节点里,在101图集中有梁锚固柱和柱锚梁两种做法,工地上通常是梁钢筋弯锚入柱1.7Lae,入支座(墙柱)平段不得少于0.45,能锚固入板的可以是柱,收头的话,柱子要做12d弯锚,如果是KZZ锚固还要长,这里我记得不是多少了,受力是板传递给梁再传递给柱,再给基础,所以...
地下室
外墙顶有wkl
锚固
如何计算?
答:
顶板
作为外墙的固端,则墙的外侧
钢筋
应该和顶板上部钢筋满足ll(lle)的搭接长度,外墙内侧钢筋水平弯折15d。屋面框架梁上部钢筋必须弯锚,即钢筋伸到构件边缘末端后弯折到梁底面即
锚固
长度:Hc-C+(h-c)其中,Hc为柱宽,C为保护层厚度,h为梁高,Hc-C是锚固长度平直段长度;(h-c)是弯钩...
人防
顶板钢筋
是怎样
锚固
的?(底部筋和顶部筋?)谢了!!!
答:
人防楼板的
锚固
把
钢筋
的锚固按常规结构 把la放大1.05倍,所以和普通结构一样,只是基本锚固放大1.05倍而已,lae同理也放大了1.05,楼板锚固和普通结构一样,比如上部锚固变成了0.6×1.05lae了。但是人防地下室顶板有一个特殊要求,就是配置竖向拉钩。如下4.11.11 ...
人防
地下室
板面
钢筋
如何
锚固
?
答:
钢筋
的
锚固
为钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。它按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索,用水泥将孔固结起来,形成具有一定抗拉能力的结构。
地下室
框架柱屋面
顶板
处
锚固
做法
答:
梁问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法: 以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成
钢筋
过密,显然是不合适的。正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置。但是,在计算过程中,却可以有两种...
地下室
外墙
钢筋
的
锚固
长度
答:
梁受拉
钢筋
在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,纵筋应过中线+5d且≥Lae。受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要的长度。弯折
锚固
长度包括直线段和弯折段。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05...
请问专家,
地下室顶板
框架梁中部支座下部
钢筋
有哪几种
锚固
方法
答:
锚固
长度够的话可以直锚,不够的要弯锚。此外,考虑到
地下室顶板
梁配筋较大,若底筋在中间支座断开的话,四个方向底筋数可能会集中于支座处,导致
钢筋
密集,对浇筑混凝土有影响,同一直线上的梁底筋可以考虑能通则通。
建筑结构中,
地下室顶板
附加筋的锚钩在什么情况下可以不弯,哪本图集上...
答:
建筑结构中,
地下室顶板
附加筋的锚钩在什么情况下可以不弯,哪本图集上有详细说明 板的上部非通长筋是受拉
钢筋
,末端应有90°弯折以完成
锚固
。见11G101-1第92、94、95等页。板端支座里面的是弯锚,非通长筋伸进跨中的90°弯折是为保证负筋的位置,不让下沉向板底部。板的非通长筋是负筋(负...