66问答网
所有问题
当前搜索:
地下室防火门规范要求
地下室
与地上层连通的楼梯间门是什么级别的
防火门
?
答:
乙级防火门
。注:地下室、半地下室的楼梯间,
在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外
,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间
,当必须共用楼梯间时,应在首层与半地下层的入口处设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级...
地下室防火门
有无门槛
要求
答:
疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛
。 疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛。2 防火门设置场哪些 防火门设置场:,其主要安装在消防通道上面,用以分割防火分区及分割如电梯前室等疏散通道。其耐火等级已经建筑...
防火门
设置有什么
要求
或
标准
?
答:
\x0d\x0a5.2.6 防火墙或防火隔墙上不宜开设门、窗、洞口,当必须开设时,
应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘
。\x0d\x0a5.3.2 电缆井、管道井应每层在楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料作防火分隔,井壁上的检查门应采用丙级防火门。\x0d\x0a5....
什么时候设置甲级
防火门
什么时候用乙级防火门
答:
1、甲级防火门:地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h
,房间的门应采用甲级防火门。锅炉房、变压器室、柴油发电机房当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门。2、乙级防火门:乙级防火门所用的材质主要是木质的、钢质、钢木结构等,一般是用于防火...
地下车库
于电梯间的
防火门
有什么
要求
?可以设置成常开的吗?小区车库到电...
答:
按照规定,
地下车库与电梯间的门应不低于乙级防火门,防火门用常闭防火门
;小区地下车库与室外设计地坪差大于10米或者地下室超过三层的,需要用防烟楼梯间(就是你说的两道门)否则可以用封闭楼梯间(一道门)。如果不按照规定设置的,消防验收不合格。详情可以查询GB 50016-2014(2018版)《建筑设计防火...
防火门
设置场所有哪些
答:
防火门设置场所:1、高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用
乙级防火门
;2、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;3、地下室、半地下室的楼梯间,
在首层应采用耐火极限不低于2.00h
的不燃烧体隔墙与其它部位隔开...
地下室
库房国家是否规定必须采用
防火门
。如有需要达到什么样的...
答:
地下室
内的库房,如果是“非人防工程”、“在同一防火分区内”的库房的各个房间的门”是否必须采用
防火门
,在《建筑设计
防火规范
GB 50016--2006 》中确实没有明确的规定。2009年版的《全国民用建筑工程设计技术措施 规划·建筑·景观》分册第3.3.5条“特殊功能房间的
防火要求
”第4项规定:“地下室、...
地下车库防火门
应该用甲级、乙还是丙级,有什么
标准
吗?
答:
地下车库防火门的设置要求 地下车库防火分区之间应设置防火门进行隔离,如无特别要求设置乙级防火门,一般多设置耐火极限不低于1.5小时的
甲级防火门
考虑到防潮及防盗等因数,通常情况下地下车库选用钢质防火门,其出厂时经过磷化防绣处理后烤漆喷涂,美观大方,坚固耐用 由于地下车库一般人员稀少,故通常选用...
地下车库
两个防火分区必须设置
防火门
吗
答:
1 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的
防火门
作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;2 使用人数不超过30 人且建筑面积小于等于500m2 的
地下
、半地下建筑(室),其...
消防法中关于
地下室
有哪些明文规定和
要求
答:
展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为4000㎡;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为2000㎡。5.2.8
地下室内存放可燃物平均重量超过30kg/㎡
的房间隔墙,其耐火极限不应低于2.00h,房间的门应采用
甲级防火门
。
1
2